污水出户管长度为30米可以吗?
张亚楠
Lv.12
2013年11月10日 11:55:27
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
污水出户管(由于条件限制)至少要30米,请问这样做可以吗?出户管管径增大到160的(塑料管),管道坡度增大到2%,中间增设两个清扫口.采取这些措施能保证污水能排出去吗??
污水出户管(由于条件限制)至少要30米,请问这样做可以吗?出户管管径增大到160的(塑料管),管道坡度增大到2%,中间增设两个清扫口.采取这些措施能保证污水能排出去吗??
免费打赏
一生为水
2013年11月10日 20:23:53
2楼
不行,得加检查井。。。。
回复
dgxstmzx
2013年11月10日 20:30:11
3楼
没问题的,楼上的没听明白
回复
liu8661497
2013年11月11日 07:52:55
4楼
应该是没有问题的,具体情况楼主说的不是很清楚的。
回复
xmf777999
2013年11月12日 08:16:18
5楼
如果在建筑内无法做检查井加检查口是可以的
回复
xiaolijie527
2013年11月12日 08:53:59
6楼
可以,只要设清扫口就行
回复
曼陀罗
2013年11月14日 13:59:08
7楼
没遇到过此情况,不过觉得是可以的
回复
farphy
2013年11月15日 16:36:37
8楼
可以,有设清扫口。
回复
海浪007
2013年11月15日 17:21:37
9楼
没有问题,设置清扫口
回复
ly7818
2013年11月17日 15:07:31
10楼
增加排水坡度及增设2个清扫口,排水应该没有问题。
回复
cassiel2
2013年11月18日 16:35:08
11楼
在建筑物内设不了检查井是可以的 啊
回复