我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器还用加电动机保护吗?

我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器还用加电动机保护吗?
免费打赏
qq125645264
2013年11月12日 13:25:46
12楼
总配电柜出线回路的断路器是电磁脱口的,也就是3200型,只有短路保护功能,启动电流根本不会跳闸
回复
电气书生
2013年11月21日 20:04:07
13楼
不用了,我一般就选用C型的