我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双...
一本民规打天下
2013年11月10日 11:45:03
只看楼主

我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器还用加电动机保护吗?

我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器还用加电动机保护吗?
免费打赏
一本民规打天下
2013年11月10日 11:51:21
2楼
:):):):):):)
回复
海法马卡比
2013年11月10日 11:55:38
3楼
不用啊:L下面已经有保护了
回复
一本民规打天下
2013年11月10日 12:30:24
4楼
海法马卡比 发表于 2013-11-10 11:55 不用啊下面已经有保护了谢谢,但是总配电柜中的断路器如果没有电动机保护功能如何躲过启动电流?
回复
y806099267
2013年11月10日 12:42:52
5楼
双电源箱内的开关的整定值和总柜的整定值不可能是一样的呀
回复
hepian123
2013年11月10日 22:55:07
6楼
电动机保护器(电机综保)只适合单台电机分别保护。在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器不用加电动机保护。
回复
zhs6189
2013年11月11日 15:06:35
7楼
上级开关是不是要选的大一点?
回复
liu8661497
2013年11月12日 08:20:54
8楼
期待高手的解答啊。
回复
电气交流
2013年11月12日 09:29:38
9楼
个人观点:
上一级选择大一点的配电型开关,还有消防风机不应该设置电动机保护,即使设置,
也应该只作为报警用,值班人员根据情况或者延时后再停风机。
回复
电气交流
2013年11月12日 09:48:30
10楼
或者选择两个热继电器,比如15kW的电动机,30A左右的小热继电器作为报警用,
50A的大热继电器作为跳回路用!
回复
ljn112233
2013年11月12日 11:38:14
11楼
进来学习。。。
回复

相关推荐

APP内打开