1.4.1 碳纤维复合材设计计算指标采用碳纤维高强度Ⅰ级条形板,板宽20mm,厚1.5mm。 1.4.2 构件参数C40混凝土: HRB335级钢筋: 加固弯矩设计值1..4.3 受弯构件加固后相对受压区高度求解由规范6.2.7-1得混凝土受压区高度:对于一般构件,则1.4 .4



1.4.1 碳纤维复合材设计计算指标


采用碳纤维高强度 Ⅰ级 条形板,板宽 20mm , 1.5mm





1.4.2 构件参数


C40 混凝土:


HRB335 级钢筋:








加固弯矩设计值


1..4.3 受弯构件加固后相对受压区高度 求解


由规范 6.2.7 -1 得混凝土受压区高度:





对于一般构件,则


1.4 .4 纤维复合材的滞后应变 求解


不考虑二次受力,取


1.4.5 碳纤维板加固后,混凝土受压区高度 x 求解



由规范9.2.3-1有:




得:






由规范 9.2.3 -3


时,取


由公式 求解得






纤维板间距




取板间距d=140mm