地下室外墙混凝土标号C50?
zb616
zb616 Lv.9
2013年11月09日 10:53:38
只看楼主

工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?

工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?
免费打赏
zb616
2013年11月17日 19:04:26
12楼
上部的柱延伸到了地下室外墙上面,必须用C50的,不好分开。
回复
ch096310406
2013年11月19日 10:42:28
13楼
不错。学习了
不错。学习了
回复
xingxf11
2013年11月19日 11:09:05
14楼
1.分开浇筑
2.跟设计沟通,请设计核算可否将柱与外墙采用同一标号混凝土,承载能力及结果有无问题
回复
mayling1
2013年11月19日 11:20:52
15楼
学习了 长知识了
回复
混凝土结构
2013年11月19日 12:23:01
16楼
用钢丝网隔开就解决了。
回复
土豆粘卷子
2013年11月19日 12:42:07
17楼
要是设计问题的话,最好在设计的时候就把这个问题尽可能避免掉;要是施工问题的话,可以在柱边设置施工缝吧,怎么更加了很多止水的费用.
回复
w2219092009
2013年11月19日 15:52:12
18楼
分开浇筑分开浇筑
回复