地下室外墙混凝土标号C50?
zb616
zb616 Lv.9
2013年11月09日 10:53:38
只看楼主

工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?

工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?
免费打赏
采姑娘的大蘑菇
2013年11月09日 11:07:33
2楼
分开浇筑分开浇筑
回复
汉堡薯条
2013年11月09日 11:43:50
3楼
木有遇到过这样的情况,坐等高人:lol
回复
56459142
2013年11月09日 11:47:55
4楼
分开浇筑就好,没事的,
回复
我本平凡
2013年11月09日 14:10:58
5楼
分开浇筑,施工做好
回复
qjl110406a
2013年11月09日 15:37:41
6楼
混凝土强度不宜太高!
回复
axxfer
2013年11月09日 16:04:35
7楼
具体情况具体分析
回复
zb616
2013年11月10日 21:40:46
8楼
分开浇筑,地下室外墙不就有竖向施工缝了吗?
回复
无间道
2013年11月11日 06:53:26
9楼
用钢丝网隔开就解决了。
回复
weihr2003
2013年11月13日 10:40:47
10楼
区分对待这个问题,要是主体上部的柱延伸下来到了地下室外墙上面,那估计这些柱还是得C50,若地下室外墙的柱只是地下室有,或者裙楼的话,估计C40没有问题,与设计沟通下。还有一个问题,地下室大体积混凝土强度可以考虑60天强度的,(当然,你要与设计院沟通下),别人超高层为防止地下室开裂,用90天强度的都有,
回复
设计小兵
2013年11月13日 13:19:09
11楼
咨询设计,外墙处的主体结构柱的砼等级是否可同外墙?根据经验,应该可以
回复

相关推荐