本帖最后由 稍美 于 2013-11-8 15:21 编辑 一60米高的住宅,采用框剪结构,设计时框架部分是按倾覆弯矩小于50%来做的。但甲方就看了个平面布置图就觉得墙太多了,造价过高,认为不经济了。要我们修改成采用框剪结构但要求按框架部分倾覆弯矩大于50%去做,我之前都是按照框架部分倾覆弯矩小于50%来设计的,第一次碰甲方要求的这样的情况,有点心里没底。 60米这么高要按照框架部分倾覆弯矩大于50%去做,会不会存在安全隐患啊或者有什么不合理的地方,我做小小设计的,可不敢拿这些个开玩笑,钱途和前途都要紧啊!不知道大家有没这样的经验,还请各位指点迷经。
一60米高的住宅,采用框剪结构,设计时框架部分是按倾覆弯矩小于50%来做的。