60米高住宅框架部分倾覆弯矩大于50%去做可以吗
shaomei4321
2013年11月08日 15:20:02
只看楼主

本帖最后由 稍美 于 2013-11-8 15:21 编辑 一60米高的住宅,采用框剪结构,设计时框架部分是按倾覆弯矩小于50%来做的。但甲方就看了个平面布置图就觉得墙太多了,造价过高,认为不经济了。要我们修改成采用框剪结构但要求按框架部分倾覆弯矩大于50%去做,我之前都是按照框架部分倾覆弯矩小于50%来设计的,第一次碰甲方要求的这样的情况,有点心里没底。 60米这么高要按照框架部分倾覆弯矩大于50%去做,会不会存在安全隐患啊或者有什么不合理的地方,我做小小设计的,可不敢拿这些个开玩笑,钱途和前途都要紧啊!不知道大家有没这样的经验,还请各位指点迷经。

本帖最后由 稍美 于 2013-11-8 15:21 编辑

一60米高的住宅,采用框剪结构,设计时框架部分是按倾覆弯矩小于50%来做的。qiangdazhongg
2013年11月08日 15:22:57
2楼
如果框架部分倾覆弯矩大于50%,而结构体系仍要按框架定(抗震等级不同),因为这样框架承担的地震力多了,梁柱配筋要增大,估计也不经济的。
回复
antkingg
2013年11月08日 15:56:53
3楼
剪力墙少了
框架的截面和配筋就要提高
控制总体指标是关键
满足规范要求,可以做
回复
rcx111
2013年11月08日 22:55:26
4楼
可以做啊,还在框剪的范畴呢,只是合适不?60m很普遍啊,一般剪力墙结构就OK了
回复
阴雨的小城
2013年11月08日 23:38:51
5楼
有安全隐患
回复
zx0723
2013年11月14日 15:57:06
6楼
学习!现在又知道了一个结构名词
回复
xfxc
2013年11月14日 16:46:34
7楼
不知道工程在几度抗震区 甲方要求大于50%是不是因为高规8.1.3 觉得按框架的要求来要省一点?
但是实际上 如果7度区的话 60m 按框架是二级 按框剪结构 框架部分是三级 好像也不省啊
另外 同样假定7度的话 框剪结构中剪力墙是二级 剪力墙结构就是三级
60m做纯剪力墙结构会不会省一些? 抗震等级差一个 边缘构件的配筋差的蛮多吧
回复