五星级酒店客房新风问题讨论:本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.概况:客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。
本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.
概况:
客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。
排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)
每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风
新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。
请问 是计算问题吗。
本人觉得下次选型风机静压应最少选到500~600PA,至于新风支管阀门。。五星级宾馆该怎样控制呢?
后附简图