求指点 图纸设计暖气管道卡套连接可不可以改卡箍连接
djxaiwsl
djxaiwsl Lv.2
2013年11月07日 11:52:49
来自于采暖供热
只看楼主

求指点 图纸设计暖气管道卡套连接,我在网上搜索卡套都一般都是小管径的管道,我跟甲方施工员商量改成沟槽卡箍连接,我本来想用能耐高温的硅胶垫,可是公司供料给进来的是普通消防用的卡箍。这样安装行吗?

求指点 图纸设计暖气管道卡套连接,我在网上搜索卡套都一般都是小管径的管道,我跟甲方施工员商量改成沟槽卡箍连接,我本来想用能耐高温的硅胶垫,可是公司供料给进来的是普通消防用的卡箍。这样安装行吗?
lmm8741562
2016年06月14日 10:41:33
2楼
应该不行,消防管道水温低,供热管道水温高,如果用普通的消防用卡套件,橡胶垫热胀冷缩,会渗水的!!!
回复

相关推荐

APP内打开