多层建筑基础是否需要满足地基规范5.1.4条埋深要求【含设计调查】
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年11月07日 10:37:14
来自于地基基础
只看楼主

《建筑地基基础设计规范 2011》5.1.4条规范正文:5.1.4条文说明:谈到基础,同事有一个多层的综合楼,桩基础埋深用了1/18现在甲方的意思是不想要埋深。并且图审也这么说无需埋深。多层真的不用埋深吗?地基规范5.1.4 并没有明确说是针对高层。只有后面的条文中说到箱型基础需要满足1/15 ,前面有2个“高层”二字。但是桩基础,没提及是针对高层,————————————————————

《建筑地基基础设计规范 2011》5.1.4条规范正文:
1.jpg
5.1.4条文说明:
2.jpg
谈到基础,同事有一个多层的综合楼,桩基础埋深用了1/18
现在甲方的意思是不想要埋深。
并且图审也这么说无需埋深。


多层真的不用埋深吗?


地基规范5.1.4 并没有明确说是针对高层。
只有后面的条文中说到箱型基础需要满足1/15 ,前面有2个“高层”二字。
但是桩基础,没提及是针对高层,
————————————————————
很多人设计基础都只看规范正文,无论多层高层一律按满足5.1.4的埋深要求去,
多层建筑采用桩基埋深不宜小于1/18,真的没必要满足?
现在甲方经济性考虑,基础宜尽量浅埋也是目前国家规范提倡,
但对于有些多层项目,图审回复提出的无需埋深,是出于什么依据呢?
多层建筑的基础要不要满足地基规范5.1.4条埋深要求?

没看到这方面的书,亦或许是对规范理解不透彻,希望大家讨论一下。
谢谢!
温馨提示:点投票=系统+1土木币




1.jpg


2.jpg

免费打赏
我本平凡
2013年11月09日 14:05:53
12楼
应该考虑一点
回复
lllj
2013年11月09日 18:07:53
13楼
主要是倾覆验算来控制
回复
年华似水流
2013年11月09日 22:39:23
14楼
多层结构的埋深不用满足此条,只有箱型和筏板基础才会考虑此项。就此给出几点参考:
1.非箱型和非筏形多层埋深下基础刚度较小,过多埋深会导致首层竖向构件刚度过大,不利于整体耗能。
2.真对带地下室等筏形基础增加埋深则增加基础刚度,此条与条纹吻合,安全度较高。
3.多层结构下地震区气控制作用为地震荷载,主要是水平力,基础埋深能够起到抗倾覆的作用。
所以这是一道选择题,需要将帖子顶起等大神来解答。
回复
56459142
2013年11月11日 09:34:06
15楼
即便是高层,也不一定非要满足这个的,规范是规定宜而不是必须,力学上满足抗倾覆和滑移计算即可!
回复
hicat
2013年11月11日 10:11:39
16楼
确定基础埋深的因素非常多
回复
jj8686
2013年11月11日 10:29:58
17楼
果然是好东西,让我学了不少又!
回复
温员外
2013年11月11日 12:59:36
18楼
地梁顶要保持500毫米,确保走水管,所以你的埋深肯定能满足这个要求的
回复
senowenyong129
2013年11月11日 14:42:06
19楼
规范说得很清楚,多层基础按5.1.2条,高层按5.1.3条,多层独立柱基础不是越深越好,适可而止
回复
haoywen
2013年11月11日 15:07:19
20楼
基础埋深,主要考虑的是整体的倾覆,二:多层建筑嵌固端多数是取在基础顶端,为满足嵌固端条件而需要埋深。
回复
csliu07
2013年11月11日 16:11:04
21楼
规范从来没有强制要求埋深,只要倾覆、滑移没问题 为什么还埋深?
回复