多层建筑基础是否需要满足地基规范5.1.4条埋深要求【含设计调查】
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年11月07日 10:37:14
来自于地基基础
只看楼主

《建筑地基基础设计规范 2011》5.1.4条规范正文:5.1.4条文说明:谈到基础,同事有一个多层的综合楼,桩基础埋深用了1/18现在甲方的意思是不想要埋深。并且图审也这么说无需埋深。多层真的不用埋深吗?地基规范5.1.4 并没有明确说是针对高层。只有后面的条文中说到箱型基础需要满足1/15 ,前面有2个“高层”二字。但是桩基础,没提及是针对高层,————————————————————

《建筑地基基础设计规范 2011》5.1.4条规范正文:
1.jpg
5.1.4条文说明:
2.jpg
谈到基础,同事有一个多层的综合楼,桩基础埋深用了1/18
现在甲方的意思是不想要埋深。
并且图审也这么说无需埋深。


多层真的不用埋深吗?


地基规范5.1.4 并没有明确说是针对高层。
只有后面的条文中说到箱型基础需要满足1/15 ,前面有2个“高层”二字。
但是桩基础,没提及是针对高层,
————————————————————
很多人设计基础都只看规范正文,无论多层高层一律按满足5.1.4的埋深要求去,
多层建筑采用桩基埋深不宜小于1/18,真的没必要满足?
现在甲方经济性考虑,基础宜尽量浅埋也是目前国家规范提倡,
但对于有些多层项目,图审回复提出的无需埋深,是出于什么依据呢?
多层建筑的基础要不要满足地基规范5.1.4条埋深要求?

没看到这方面的书,亦或许是对规范理解不透彻,希望大家讨论一下。
谢谢!
温馨提示:点投票=系统+1土木币




1.jpg


2.jpg

kkkeeeqq
2013年11月07日 11:17:55
2楼
多层一般高宽比比较小,不宜倾覆,故不需深埋
回复
森林木
2013年11月07日 21:22:24
3楼
见抗震规范
回复
名道
2013年11月07日 21:35:39
4楼
学习下!!!!!!!!!!!!
回复
洛听雨
2013年11月08日 07:48:07
5楼
mabaosen 发表于 2013-11-7 21:22 见抗震规范哪条哪款?
回复
森林木
2013年11月08日 08:25:36
6楼
洛听雨 发表于 2013-11-8 07:48 哪条哪款?本条指的就是高层,见条纹说明或者老地规都能看出 本条是专门针对高层的
回复
gll2589
2013年11月08日 14:51:30
7楼
我觉得还是要麦生的,你水电管入户时,就会有覆土,不就是有埋深了吗
回复
georgezhg
2013年11月08日 17:05:14
8楼
版主,我实在不想说你了,看清规范条文再讨论,你指出的条文都是整体基础(箱型基础、筏板基础、桩 箱、桩筏),而你却认为是独立承台基础。两码事!!!
回复
li556671
2013年11月08日 17:53:07
9楼
学习了!呵呵
回复
洛听雨
2013年11月08日 18:34:37
10楼
本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-8 18:55 编辑 georgezhg 发表于 2013-11-8 17:05 版主,我实在不想说你了,看清规范条文再讨论,你指出的条文都是整体基础(箱型基础、筏板基础、桩 箱、桩筏 …确定基础埋深的因素非常多,正因为繁琐,现在很多人的做法是,桩基础和独立基础分别仍然采用了1/15 1/18那条,从投票来看事实是:很多人就直接按桩筏形 箱型取了。如果这是错的,那么就很多人错了。所以这个问题不能不讨论,仅从规范正文字面去理解,看下后面条文再看2本建工的书就真的没有多少讨论的空间了。现在的大多数提问人不是不知道原文的含义。每天之所以有这么多关于规范的讨论帖,关键还在于讨论规范没有的空白区,比3M*3M以下消防汽车荷载的等效取值规范也没规定过,那么这个讨论相信在很多群还在继续。独立基础和桩基础最小埋深的取值没有明确规定,为什么取1/15 1/18?为什么取0.5M以下就行了?这些都要解释。而从投票结果偏向趋势来看,各种做法的人都有,甚至按1/15 1/18取值的人最多。证明这个话题讨论一下确实是很有必要的。
回复
hicat
2013年11月09日 06:58:17
11楼
见抗震规范
回复

相关推荐

APP内打开