多层建筑基础埋置深度是否应满足1/15或1/18?
jianzhuxiehui
2008年06月11日 01:44:25
来自于地基基础
只看楼主

当砖混多层用柔性基础或多层剪力墙(一般6-7层)的时候基础高度都很小,有时仅有900高左右(板底到室外地面,不考虑垫层)。这样的基础时是否按高规1/15的基础埋置深度要求?如过要满足的话,只有加高基础或加大底层计算高度,但这些都会造成含钢量的增加。我仔细看了《地基规范》,明确只有高层的整体式基础才有此要求,而多层建议是浅埋,但不应小于500。根据其后条文解释,埋置深度主要考虑基础圆弧滑动面的问题。

我分析,高层因为高度的关系,以及一般高宽比较小,故倾覆力与抗倾覆力的比值一般较多层小,在地震作用下,基础有个偏心受压问题。所以要用埋置深度来保证滑动面的问题。
而考虑土体对整个建筑的嵌固作用,我感觉,高层有一定作用,而多层的几乎可以忽略。就算20m高,1/15也才1.33m,土的被动土压力几乎可以忽略了。可以比较重力式挡土墙的计算方法。这时,多层的抗倾覆力主要由建筑自重来承担。
所以可以不考虑这个埋置深度,只要承载力,变形等要素可以满足就行了。

不知道各位高手有何意见,可以学习一下。
免费打赏
bike1984
2008年06月12日 13:00:31
2楼
多层有必要考虑1/15吗?你也说了,高层是因为要考虑建筑的嵌固,多层就没有必要了吧,只要承载力够就行了
回复
monkeyone
2008年06月14日 12:50:17
3楼
目前暂不考虑,也许以后会的,
.......
回复
jianzhuxiehui
2008年06月15日 23:47:49
4楼
郁闷的是本地习惯都是要考虑,甚至有更牛的人说多层要到1/10,我都哭笑不得了。现在整来业主甚至建设局都来问这个问题。
回复
wangyouying
2008年07月08日 14:07:14
5楼
牛啊 我也有此疑问
回复
loveleee
2008年07月09日 13:00:17
6楼
对于多层没必要
没必要
回复
jyqxx
2008年07月09日 15:42:22
7楼
没必要的,多层没有规定,但有时要考虑设备的东西,比如暖气沟了,谁要说考虑你就喷他,我支持你!
回复
jianzhuxiehui
2008年08月03日 22:52:20
8楼
顶回来,请朋友们,帮忙说说了。
回复
chenxiang314
2014年10月14日 08:56:17
9楼
其实我也不知道,高手回复一下啊~~~~~
回复

相关推荐