关于每层污水立管设置检查口的问题
lcby200
lcby200 Lv.9
2013年11月07日 10:21:30
只看楼主

做一个多层的住宅,塑料管按每6层设置的一个,审图的说按每层设置?这怎么解释《住宅设计规范》(GB50096-2011)8.2.8条:污废水排水立管的检查口宜每层设置。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版)4.5.12条:塑料排水立管宜按每六层设置一个检查口。这两条有没有冲突,怎么解决,是按审图的意见改还是按传统的每6层呢,没有实际的经验求指导,谢谢!

做一个多层的住宅,塑料管按每6层设置的一个,审图的说按每层设置?这怎么解释
《住宅设计规范》(GB50096-2011)8.2.8条:污废水排水立管的检查口宜每层设置。
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版)4.5.12条:塑料排水立管宜按每六层设置一个检查口。
这两条有没有冲突,怎么解决,是按审图的意见改还是按传统的每6层呢,没有实际的经验求指导,谢谢!
免费打赏
liu8661497
2013年11月08日 08:35:03
2楼
每6层设置检查口指的是高层住宅。
回复
lcby200
2013年11月08日 11:20:57
3楼
这个好像规范没有分高层多层吧 做多层的是不是一般每层设检查口实际效果要好些呢 我觉得每2层设差不多了
回复
ysz365
2014年04月21日 10:55:33
4楼
《住在设计规范》(GB50096-2011)第8.2.8条关于排水立管检查口设置,倒是没有分多层、高层。现在一高层建筑排水立管检查口,设计原来按《住宅给排水设计规范(GB50015-2003)》进行设计,但是审图意见提出,排水立管检查口设置注意第8.2.8条,设计变更就改为每层都设计检查口了。这样也不太合适吧?
回复
sundly_1314
2017年03月09日 10:53:16
5楼
8.2.8 污废水排水横管宜设置在本层套内;当敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设置在本层,并应进行夏季管道外壁结露验算和采取相应的防止结露的措施。污废水排水立管的检查口宜每层设置。

理解的是“宜”没有强制规定,实际不一定采用,现在的项目就是1个/2-3层
回复
柳飞飘雪
2017年03月19日 16:21:16
6楼
感谢楼主的无私奉献
回复

相关推荐