我们这里马上要施工的一小区(均为18~20层剪力墙结构高层),这几天刚搞完图纸会审,会审中我们提出图纸中设计剪力墙配筋采用Ф8(水平筋)、10(垂直筋)圆钢是否保证结构安全,设计院回答是甲方要控制成本,他们也没办法。我们施工单位现在心里也没底,因为根据经验类似这种高层剪力墙一般配制Ф12以上的二级钢筋。不知道各位的看法是怎么样的。
构造剪力墙可以按配筋率进行控制,所以直径8和10的圆钢也可以应用于剪力墙的构造配筋,不过现在在构造剪力墙上使用直径8和10的新三级钢也比较多了。
回复
3楼
同意楼上的,我觉得8,10的圆钢邦扎起来是不是比较困难,可以改为冷轧带肋钢筋网,提高钢筋强度,还可以省,施工还快。
回复
4楼
最小也得10的吧,要不然施工很麻烦,难固定,剪力墙多的话,计算结果可能就是满足最小配筋率够了,设计院都不怕,施工单位就更不用怕了
回复
5楼
Ф8、10的圆钢施工时确实很难保证质量,况且我们这里要创样板工程,未达到样板甲方要扣我们200万,压力很大啊.提高钢筋强度增加工程造价甲方是不同意的,现在的图纸关键是甲方没盖政府部门的审图章,我们真有点怕........
回复
6楼
从理论上说是没有问题得,只是好不好施工得问题,对施工要求高
回复
7楼
完全没有问题,我们做过40万平方的高层小区,33层,99.7米,底部加强区以上全部是三级钢φ8@200,满足规范要求.蓝图审查也没有提意见.只是施工时钢筋太柔,容易偏倒,需要施工单位费点劲.
回复
8楼
我现在做的32层的用的都是10的!
回复
9楼
现在甲方聪明多了,都在千方百计省钱,图纸优化了再优化.房地产开发商本来就暴利,现在搞施工的利润越来越低了,这种8\10的圆钢真的很不好施工,隐蔽验收也不好通过.
回复
10楼
用d10的还说得过去。d8是有点细了。那带用冷轧带肋恐怕更细。只能说设计院剪力强设计没水平,不考虑施工困难,到时候要设计人员到现场去看看杰作怎么挺直。事实胜于雄辩。再好得理论,得不到实践得支持,是纯理论,仅仅是纯理论。
回复
11楼
一级园8的用成三级8的没什么问题,而且二者价格差不多,三级的8要硬的多。我做的工程用的是三级的8
回复