探讨人工接地极的制作(内有简图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月06日 16:48:03
只看楼主

1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。2:这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。

1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。


2:


这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年11月07日 22:10:36
22楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 16:40 1、下面一条水平线是接地装置的水平接地体,是多个垂直接地体的连接导体,通常都用镀锌扁钢,其规格要求 …不错,学习了。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月07日 22:12:13
23楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 18:06 帖二个图片比较一下,工厂做接地系统与民建的接地系统:谢谢版主供图。
回复
mxy226
2013年11月07日 22:14:29
24楼
学习了,谢谢
回复
shadin
2013年11月08日 08:50:19
25楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 16:40 1、下面一条水平线是接地装置的水平接地体,是多个垂直接地体的连接导体,通常都用镀锌扁钢,其规格要求 …请问版主,假如是在干旱的沙化地,水平接地和垂直接地都按要求做好了,但是接地电阻不符合要求,那么该采取什么措施使接地电阻符合要求!
回复
我爱喝绿茶
2013年11月08日 09:16:36
26楼
围观楼上提出的问题。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月08日 09:17:50
27楼
围观楼上提出的问题。
回复
lingxuct
2013年11月08日 10:42:11
28楼
shadin 发表于 2013-11-8 08:50 请问版主,假如是在干旱的沙化地,水平接地和垂直接地都按要求做好了,但是接地电阻不符合要求,那么该采 …往深里挖,挖到地质水份多的深度,直至接地电阻符合要求。规范不是死读的,规范也有先决条件的,不是结构按规范做就好了,你在岩石上打不下去会来问我吗?
回复
long22lin1314
2013年11月08日 11:57:50
29楼
谢谢斑竹 学习了
回复
muyuyao
2013年11月08日 13:55:18
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-8 13:57 编辑 wh843995607 发表于 2013-11-7 09:57 持续关注中,人工接地体,我们这就做水平的。看了看书,是如果水平接地极达不到电阻要求的时候才会补打垂直 …想知道你们的水平人工接地极(不是接地连接线)是怎么做的?用什么材料?!
回复
我爱喝绿茶
2013年11月08日 14:25:29
31楼
muyuyao 发表于 2013-11-8 13:55 想知道你们的水平人工接地极(不是接地连接线)是怎么做的?用什么材料?!40X4镀锌扁钢。