探讨人工接地极的制作(内有简图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月06日 16:48:03
只看楼主

1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。2:这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。

1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。


2:


这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年11月07日 12:45:19
12楼
lingxuct 发表于 2013-11-6 17:03 1、下面一根水平线肯定存在,材料是“规格不小于—40X4的镀锌扁钢”,上面一条水平线大都存在,少数小的接地 …版主,什么时候水平接地体可以不用做成闭合的啊。
回复
gzhen.ok
2013年11月07日 13:12:23
13楼
谢谢斑竹 学习了
回复
lingxuct
2013年11月07日 13:31:31
14楼
wh843995607 发表于 2013-11-7 12:45 版主,什么时候水平接地体可以不用做成闭合的啊。如只一台动力箱的接地装置,动力箱总开关在250A以下,供电区域小,区域内接地系统没形成网络。
回复
ykx1982
2013年11月07日 13:51:57
15楼
学习了!:victory:
回复
mulinchufeng
2013年11月07日 14:17:14
16楼
谢谢斑竹 学习了
回复
love87dream
2013年11月07日 15:38:05
17楼
lingxuct 发表于 2013-11-6 17:03 1、下面一根水平线肯定存在,材料是“规格不小于—40X4的镀锌扁钢”,上面一条水平线大都存在,少数小的接地 …求教版主,1、圈出来的两条线是什么线啊?分别有什么作用啊?2、接地线用扁钢,圈出来的线也用扁钢。两者规格一样吗?
回复
我爱喝绿茶
2013年11月07日 16:13:57
18楼
大家是什么情况下用人工接地极啊。具体一点,谢谢。
回复
lingxuct
2013年11月07日 16:40:20
19楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-7 16:46 编辑 love87dream 发表于 2013-11-7 15:38 求教版主,1、圈出来的两条线是什么线啊?分别有什么作用啊?2、接地线用扁钢,圈出来的线也用扁钢。 …1、下面一条水平线是接地装置的水平接地体,是多个垂直接地体的连接导体,通常都用镀锌扁钢,其规格要求不小于—40X4;;(当接地装置在变电所四周一圈都做到时,下面一条水平线也成环形)2、上面一条水平线是接地装置以外的接地连接线路,是从接地装置多条引出线(镀锌扁钢)到用电设备区与用电设备连接时,形成的环形连接线路(如屋顶女儿墙上避雷线,每隔15米有一条引下线,上面把多条引下线连接通路),其材料大多数是镀锌扁钢,规格一般不小于—25X4;也有用镀锌圆钢的,规格不小于Φ12;3、保护接地和防雷接地可以共用接地装置,但不宜共用引接线(从图中下面一条水平线以上部分),图中下面一条水平及其以下部分可共用。一般保护接地用扁钢,防雷接地用圆钢,但多数防雷接地在“断接卡(测试点)”以下用扁钢。
回复
love87dream
2013年11月07日 16:56:17
20楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 16:40 1、下面一条水平线是接地装置的水平接地体,是多个垂直接地体的连接导体,通常都用镀锌扁钢,其规格要求 …原来是这样啊!看来我得多看书了,这么简单的问题。。。谢谢版主:lol
回复
lingxuct
2013年11月07日 18:06:00
21楼
帖二个图片比较一下,工厂做接地系统与民建的接地系统:
回复

相关推荐