探讨人工接地极的制作(内有简图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月06日 16:48:03
只看楼主

1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。2:这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。

1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。


2:


这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。
免费打赏
lingxuct
2013年11月06日 17:03:55
2楼
1、下面一根水平线肯定存在,材料是“规格不小于—40X4的镀锌扁钢”,上面一条水平线大都存在,少数小的接地系统可能没做成环形,就不存在。

2、只一根垂直接地体(专用接地体材料除外)时,不叫接地装置,叫接地极,接地极只用在单体用电功率很小的保护接地上(如一个钢制路灯杆)。叫接地装置时,普通不少于3个垂直接地极,故可以做到不少于二条扁钢引到配电装置(或避雷线)。
回复
知乎圆桌
2013年11月06日 19:01:12
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-6 17:03 1、下面一根水平线肯定存在,材料是“规格不小于—40X4的镀锌扁钢”,上面一条水平线大都存在,少数小的接地 …接地装置=接地极+接地线 但你的解释我能明白。这一般这么多角钢或者圆钢做接地极的用在哪里。临时用电总配电箱、分配电箱、开关箱按规范说都要做重复接地,那这接地可以用单根角钢或者圆钢做接地极吗?
回复
老灰兔子
2013年11月06日 21:50:00
4楼
临时接地线和重复接地只要接地电阻符合要求,用一个接地极也是可以的。但永久性的重复接地有条件的,最好还是多根接地体为好。
回复
lingxuct
2013年11月07日 07:55:24
5楼
薛家大女婿 发表于 2013-11-6 19:01 接地装置=接地极+接地线 但你的解释我能明白。这一般这么多角钢或者圆钢做接地极的用在哪里。临时用电 …临时用电的单个箱子的重复接地,可以用单个接地极,唯一的要求是接地电阻符合要求。
回复
云飘飘
2013年11月07日 08:06:50
6楼
学习了,谢谢
回复
wbx22436214
2013年11月07日 08:38:02
7楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
我爱喝绿茶
2013年11月07日 09:57:42
8楼
持续关注中,人工接地体,我们这就做水平的。看了看书,是如果水平接地极达不到电阻要求的时候才会补打垂直接地体。
回复
xianzai987
2013年11月07日 10:23:39
9楼
lingxuct 发表于 2013-11-6 17:03 1、下面一根水平线肯定存在,材料是“规格不小于—40X4的镀锌扁钢”,上面一条水平线大都存在,少数小的接地 …谢谢版主学习了:)
回复
ljn112233
2013年11月07日 10:58:44
10楼
学习了。。。。。
回复
l461865284
2013年11月07日 12:13:47
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐