1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。2:这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。
1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。
2:
这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。
32楼
学习了 受教
回复
33楼
下面的必须要,是组成系统接地网的重要部分,规范要求不小于-50*5扁钢,上面的视周围环境,如为易燃、易爆区域必须做成接地网,否则可单独引到设备体或电气设备部带电部分。
回复
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-8 23:28 编辑 wh843995607 发表于 2013-11-8 14:25 40X4镀锌扁钢。应该用热镀锌扁钢,不能用冷镀锌的。
回复
36楼
muyuyao 发表于 2013-11-8 22:52 应该用热镀锌扁钢,不能用冷镀锌的。嗯,嘿嘿,少打了一个字,是热镀锌扁钢。
回复
37楼
wh843995607 发表于 2013-11-8 14:25 40X4镀锌扁钢。啊,我们人工接地体一直用的这个做,绕建筑物敷设一圈。
回复
38楼
wh843995607 发表于 2013-11-8 14:25 40X4镀锌扁钢。啊,我们人工接地体一直用的这个做,绕建筑物敷设一圈。
回复
39楼
wh843995607 发表于 2013-11-9 08:39 啊,我们人工接地体一直用的这个做,绕建筑物敷设一圈。说句心里话,不打垂直接地极、水平敷设扁钢的做法我还是头一回听说!
回复
40楼
muyuyao 发表于 2013-11-9 10:53 说句心里话,不打垂直接地极、水平敷设扁钢的做法我还是头一回听说!好吧,我们总工教我这么做的,看别人的图人家做呢,我也不知道,专门问过总工,说坐一圈就够了。做过好几次这样的,审图也没有说什么。
回复
41楼
lingxuct 发表于 2013-11-8 10:42 往深里挖,挖到地质水份多的深度,直至接地电阻符合要求。规范不是死读的,规范也有先决条件的,不是 …谢谢!感谢版主的深情解答。
回复