碰到一个工程,地下室板底产生很多裂缝,主要为斜向(柱段内切),45°左右,或者是沿对角线方向;然后在梁边(两个方向)附件出现横向或竖向裂缝,板中间部位也出现横或竖向裂缝。但是交叉裂缝出现不多。宽度在0.5mm左右。贯通。 求原因分析以及那些是属于危险点。 顺便问下出现在板底中间部位的裂缝 都是属于受拉裂缝吗?
对了,补充一点 板浇筑好之后停工5个月左右。
回复
3楼
这个也没不上个图,别外,板厚多少,柱梁尺寸什么的,以及上部荷载什么的?施工完成后,折模和支撑情况,上部是有楼栋还是没有,有没有重车跑过?
但地下室出现裂缝,且是贯通,这个大家还是有必要讨论一下。
回复
4楼
上面荷载太大了吧 裂缝原因很多 荷载 砼自生收缩 钢筋 线管 都有原因 如果有图片 那就比较直观点了 还有浇筑完后的现场情况
回复
5楼
地下室底板裂缝,板中不规则列分可能是振捣不密实产生的,裂缝宽度和深度不大的情况下做防水处理。
梁柱节点处斜切方向裂缝,直观感觉是不均匀沉降,大面积出现裂缝应请设计协商解决,另外你们采用什么类型桩
回复
6楼
求图片 裂缝有好几种情况的 估计温度裂缝会比较多一点
回复
7楼
如果板底钢筋满足计算要求,那八成是上荷载太早了
回复
8楼
没有图片,大胆猜测一下,是不是停工的时候,地下水位上涨,造成反作用力?
回复
9楼
应该是次应力裂缝。查一下浇筑记录,做一下回弹。然后,“打针”。
回复
10楼
裂缝有很多因素造成的,有混凝土,振捣,受力不均匀很多因素,最好检测下受不受影响
回复
11楼
求图片 裂缝有好几种情况的 估计温度裂缝会比较多一点
回复