地下连续墙墙底注浆无任何效果,什么原因
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年11月06日 14:29:49
来自于建筑施工
只看楼主

本工程采用40M地下连续墙,设计采用两根注浆管进行墙底注浆,但是从取芯的效果来看,沉渣段及地墙根部根部无浆液。 个人认为注浆管中有空气,注浆无法到达底部,另外注浆管过长有接头无法拧紧导致浆液在中间段就流失无法到达根部。施工单位解释说是导管浇筑砼时将底部沉渣冲走导致底部浆液流失。 其实啊我觉得若说是偷工减料也不至于一点没有。请大家谈谈自己的看法呢,大家集思广议,为了以后不再出类似问题。

image_20131106142921.jpg

image_20131106142921.jpg

免费打赏
dxc13971151636
2014年01月07日 09:16:00
2楼
这是先进的施工工艺,希望大家能讨论展开
回复
sun08020778
2014年01月07日 15:29:04
3楼
可能浆液稠度、注浆压力没有控制好产生了泄露,也有可能浆液的凝固时间没有掌握好浆液失散造成底部无浆或者太薄。
回复
背枪的乞丐
2014年01月08日 08:28:52
4楼
地质条件怎么样 没有说明 另外有没有泥浆护壁方面也没有说明 最好能说的详细一点