关于沉降后浇带的问题。
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年11月05日 17:34:21
只看楼主

按照设计规范,有人说没有什么沉降后浇带、温度后浇带、伸缩后浇带这种名称。只有“后浇带”。但在施工中,很多人都听过后浇带按其作用可分为3种:1.为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。2.为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。3.为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。其中沉降后浇带为了解决相连建筑物因高度等原因造成沉降量不同而设置,伸缩后浇带与建筑物长度有关系,解决施工中混凝土收缩等问题而设置。

按照设计规范,有人说没有什么 沉降后浇带 、温度后浇带、伸缩后浇带这种名称。只有“后浇带”。

但在施工中,很多人都听过 后浇带按其作用可分为3种:
1. 为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。
2. 为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。
3. 为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。其中沉降后浇带为了解决相连建筑物因高度等原因造成沉降量不同而设置,伸缩后浇带与建筑物长度有关系,解决施工中混凝土收缩等问题而设置。
那么请问,这三种后浇带的设置方法有什么不同,基础中间有没有设置后浇带的说法?
如图:
22.jpg
这种双柱断开的,左面4层,右面3层
独立基础要设“沉降后浇带”吗?

已知条件如果变为高层裙楼大地下室与高层主楼大地下室之间,

如果要设置这种后浇带,设置部位应该在哪?




22.jpg

免费打赏
rcx111
2013年11月05日 18:47:48
2楼
楼主的提问图文并茂很好,我对后胶带认识也不清晰,沉降后胶带闭合时间比较晚,需要等主楼沉降完全,楼主说的两侧相差一层,是不需要设置后胶带的,至于高层与主楼间的后胶带设置在朱总书里也有详细的阐述
回复
高处能胜寒
2013年11月06日 00:25:53
3楼
顶楼主,比如筏板基础长度超过50米 ,基本都要设温度后浇带吧。
楼主图中,相差一层,双柱下面可以不断开!如果断开基础做法更麻烦。
回复
idaodao2013
2013年11月25日 15:41:45
4楼
也挺模糊的,求详细的设置资料!
回复
cadxzhou
2013年11月26日 10:34:18
5楼
如果仅在平面图中表示后浇带的位置,后浇带处的钢筋必然是整根连通的。如整根连通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来代替沉降缝时,一旦主楼沉降大于裙房沉降,由于斜边大于直角边,后浇带处的钢筋将额外承受拉力;后浇带处的钢筋都将额外受力。宜采用搭接接头,在浇灌后浇带混凝土之前再连接。
回复
仲夏
2013年11月26日 12:44:49
6楼
温度后浇带和收缩后浇带 是一回事儿
沉降后浇带在裙楼与主楼交界处第一跨
收缩后浇带就相对比较随意了
回复

相关推荐

APP内打开