35/0.4kV的变压器最大容量可以做多大啊?有间规划中的工厂,根据用电容量拟配6300kVA的,能否直接做到35/0.4kV直供?而不用传统的35/10kV、10/0.4kV两级电压的供电模式?
35/0.4kV的变压器最大容量可以做多大啊?
有间规划中的工厂,根据用电容量拟配6300kVA的,能否直接做到35/0.4kV直供?而不用传统的35/10kV、10/0.4kV两级电压的供电模式?
2楼
顶一下:victory::victory::victory::victory:
回复
3楼
6300在低压侧进线开关需要9093.5A,能找到这么大的低压断路器吗?
反正其他都不太会受限制,进线开关是个大问题,先解决这个,别的可以慢慢想办法。
个人意见,低压进线开关超6300A的很难找了吧?
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-11-5 09:34 6300在低压侧进线开关需要9093.5A,能找到这么大的低压断路器吗?反正其他都不太会受限制,进线开关是个 …是的,而且这样的变压器也要定做吧?再一个,400V出来直接接负荷还行,如果距离还有80米远,那低压导体也要用不少!
回复
5楼
zh-zcj 发表于 2013-11-5 09:50 是的,而且这样的变压器也要定做吧?再一个,400V出来直接接负荷还行,如果距离还有80米远,那低压导体 …让业主给你用电负荷分布平面,再给业主一个综合考虑的建议吧。
回复
6楼
版主厉害,我算出来也是9093.5A,吓晕倒老百姓啊,那个设计院设计的?:P
回复