框架结构砌筑工程
gaoyangake1216
2013年11月04日 17:03:28
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土二排孔砖框架结构砌筑,每层最下面需不需要砌两~三皮小砖,需不需要和框架柱连接处要空20cm宽,用实心砖砌筑,形成马牙槎形状(现场)??

混凝土二排孔砖框架结构砌筑,每层最下面需不需要砌两~三皮小砖,需不需要和框架柱连接处要空20cm宽,用实心砖砌筑,形成马牙槎形状(现场)??
免费打赏
wht880225
2013年11月05日 13:59:09
12楼
两项都不用,你那用的是加气混凝土砌块么?如果是没这么复杂的,和框架柱连接处是要植筋的,50cm一步,构造柱处需要留设马牙槎,到了梁底需要用小砖斜砌(规范是两周待墙体下沉稳定后再斜砌),其他的规范就参照加气混凝土砌块施工规范就行了,你说的第一项是有卫生间或者是淋浴间什么的要做上翻梁,因为加气块不能长期浸泡在潮湿环境中。
回复
qlb7610
2013年11月05日 14:29:27
13楼
学习学习学习学习学习
回复
lhy0108
2013年11月05日 17:25:42
14楼
gaoyangake1216 发表于 2013-11-5 13:55 就是墙柱接头位置,规范上看到了我知道你的意思了,是指一次结构框架柱和二次砌筑填充墙之间留的空隙,那个不留没关系的,太繁杂了,施工难度大,那个留了以后还要再用砂浆塞满,不现实的,我经历了几个工地都没做过
回复
zhang19561123
2013年11月11日 21:10:20
15楼
在砌混凝土二排多孔砖时,根部砌三层水泥实心砖,起导墙作用防止板面渗水,排砖的模式,(柱边按规范预留20MM的空隙,以后采取措施堵塞填塞)但现在在砌墙的时候,水泥砂浆只要靠框柱饱满就行了,这比以后堵塞效果好的多,在后期说是堵塞,粉刷一开始,不注意,就顾不上了,墙体可能给以后渗水现象埋下隐患,有些要求,是不切合实地的。
回复
dongmingtao1985
2013年11月12日 08:01:36
16楼
一般都在下面砌三皮水泥砖,20公分左右就可以,柱边留20mm还没见到过此类做法
回复
宽窄云雨
2014年02月03日 22:52:39
18楼
你说的这两项都不用
回复
杰克
2014年02月27日 09:25:09
19楼
框架与填充墙的连接有软连接
回复
tongshengchao
2014年03月07日 12:45:13
20楼
需要砌筑2~3皮砖
回复
dpso97
2014年03月08日 17:48:01
21楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复

相关推荐

APP内打开