请教大家:自然排烟 需不需要挡烟垂壁设置防烟分区希望大家指导一下!谢谢大家~
请教大家:自然排烟 需不需要挡烟垂壁设置防烟分区
希望大家指导一下!谢谢大家~
2楼
机械排烟与自然排烟之间需要
回复
3楼
同一个防烟分区不能用两种排烟方式
回复
4楼
自然排烟 不需要设置挡烟垂壁
回复
5楼
你的走道和办公室能满足自然排烟就行,不设防烟分区,还有同一个防火分区可以有机械排烟和自然排烟
回复
6楼
1.机械排烟和自然排烟不能用于同一防烟分区。2.不知道你这个项目是高层么。参照高规5.1.6条及条文说明。不设排烟设施的房间和走道可不设防烟分区。但是你这个是自然排烟相当于设置了排烟设施。可根据具体情况分设防烟分区。
回复
7楼
日日学习,天天提高。
回复
8楼
日日学习,天天提高
回复
9楼
日日学习,天天提高
回复