关于支座钢板预埋是否需要外露,调平。
tianhai8390
2013年11月04日 15:32:07
来自于桥梁工程
只看楼主

我是一名监理与施工单位在支座钢板预埋上发生争论 图纸设计上16m空心板2cm的钢板预埋没有外露,但图纸上设计没有纵坡 只有横坡 而且横坡是在盖梁上调整的 ,我想知道 钢板外露好 还是不外露好。

我是一名监理与施工单位在支座钢板预埋上发生争论 图纸设计上16m空心板2cm的钢板预埋没有外露,但图纸上设计没有纵坡 只有横坡 而且横坡是在盖梁上调整的 ,我想知道 钢板外露好 还是不外露好。
免费打赏
旭日东升
2013年11月04日 15:39:59
2楼
钢板外漏,肯定有氧化作用,当然不外漏好。但有时候由于坡度调整,不得不有外漏现象,一般当桥梁竣工后,用环氧涂层涂抹外漏部分,可以延长使用寿命。
回复
sunqingliang2007
2014年01月27日 17:36:39
3楼
施工单位经常给我提这个问题,我们的回复是空心板的钢板做成水平的,然后再在下面焊上一个楔形钢板,与支座的上钢板焊接在一起。我是做桥梁设计的。
回复
旭日东升
2014年01月27日 19:11:09
4楼
sunqingliang200 发表于 2014-1-27 17:36 施工单位经常给我提这个问题,我们的回复是空心板的钢板做成水平的,然后再在下面焊上一个楔形钢板,与支座 …用楔形钢板来调平,这只能是做设计的人的想法,真的是费力还不怎么样,而且楔形钢板加工很啰嗦,还只能一一对号,不能错,很麻烦。现在做施工的都是考虑在梁板预制时就预埋好,当然,这里还是有点技巧在里面。
回复
pyt9527
2014年01月27日 21:49:32
5楼
你这个桥肯定是个特例,没有纵坡的桥一般很少。如果没有纵坡,也没有横坡,不设调平钢板都行。
一般预制梁、板都是通过钢板进行纵向调平,其中外露一半。
其实外不外露关系真不是很大,没有必要纠结这个问题。
回复
hhyhhyhhy
2014年02月20日 12:05:57
6楼
梁板在预制时,理论上是楼上那位所说的,应该是个直角梯形(钢板底面水平,顶面有与纵坡相反的倾角)。实际预制时,一般是不考虑纵坡的。第一,一般的桥梁纵坡是非常小的,梁底的预埋钢板尺寸一般就几十公分,乘以纵坡的话,几乎可以忽略不计;第二,如果按直角梯形预埋的话,实际制梁预埋时操作非常困难(其实根本没必要)。梁板纵坡一般都是在架梁时在垫石上调的,预制时严格保证预埋钢板底面水平就行了。当然,你如果做的是像纵坡非常大的匝道等工地的话,具体问题就得具体对待了。