我想求用电量是多大,商场内用的中央空调器吊顶空调器,380V供电,电机是0.5的功率因数,其中一路的三相电流为a:39.4b:38.4c:41.8,用公式P=UI*1.732*功率因数*0.8的效率是10530W,这个用电量是不是实际的消耗电量,还是实际的消耗电量为P=UI,我理解实际的功率应该是电流最准,电流乘以电压就是功率了,功率因数和效率是计算电机本身的数值什么的,是不是可以这样理解,要是知道电流该怎么求用电量,谢谢了,
我想求用电量是多大,商场内用的中央空调器吊顶空调器,380V供电,电机是0.5的功率因数,其中一路的三相电流为a:39.4b:38.4c:41.8,用公式P=UI*1.732*功率因数*0.8的效率是10530W,这个用电量是不是实际的消耗电量,还是实际的消耗电量为P=UI,我理解实际的功率应该是电流最准,电流乘以电压就是功率了,功率因数和效率是计算电机本身的数值什么的,是不是可以这样理解,要是知道电流该怎么求用电量,谢谢了,
23楼
用电量实际上是检测有功电量,公式:Pt=UI*1.732*功率因数*t,不用乘效率,因为损耗也要付钱的
回复
24楼
学到了知识,谢谢了
回复
25楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-5 16:34 编辑 changliang11 发表于 2013-11-4 14:25 前辈我还是不明白,请教下老师某一个电机标了一个功率数,粗略估计用电量,就是功率数乘以时间除以1000 …电动机的耗电量计算时不要管功率因数,直接用功率X时间(小时)X负载率。电量单位是kwh,电机功率是kw,时间是小时h ,你除以1000就不对了?
回复
26楼
lingxuct 发表于 2013-11-5 16:32 电动机的耗电量计算时不要管功率因数,直接用功率X时间(小时)X负载率。电量单位是kwh,电机功率是 …谢谢了前辈,我还是没闹明白,可能我说的不是很清楚,我们商场是高供高计,变压器低压侧抽屉柜通过电缆配电至商场内一个负责平时吊顶空调器用电的柜子,吊顶空调器是0.55KW的电机,并联接的,接了不少,才造成一相电就40个电流左右,假设就一台空调器0.55KW,功率因数是0.47,电流差不多就是1.7几,假设功率因数为0.85这个空调器的消耗电流就0.9差不多,就是说因为功率因数低多消耗了将近一倍的电流,从这个柜子为节点,归结到电流就是1.7几和0.9的差别,如果在这个负责空调供电的柜子上装个电表,这个电表实际计量的电流是1.7几的电流啊,这个电流在乘以1.732*380等于的功率差不多就是1100W了,我一直不清楚要是算电费是1100W这个数值算那 还是0.55KW算那,如果是按0.55KW算那一小时就是0.55度电被,可是消耗的电流造成的功率确是1100W啊,另外如果到高压则高压高计会计算那个功率,我一直犯迷糊,
回复
27楼
路过,学习了
回复
28楼
changliang11 发表于 2013-11-5 20:52 谢谢了前辈,我还是没闹明白,可能我说的不是很清楚,我们商场是高供高计,变压器低压侧抽屉柜通过电缆配 …高供高计,就在高压柜上看电度表好了,你是很难计算的,用计算的方法只是自己在想可能什么地方有错,是找错的一种方法,凭自己的计算又不能作为收电费的依据!
回复
29楼
changliang11 发表于 2013-11-4 14:25 前辈我还是不明白,请教下老师某一个电机标了一个功率数,粗略估计用电量,就是功率数乘以时间除以1000 …你说的功率因数是需用系数吧。那有那么低的功率因数。要想计算消耗电能你的想法不行,因为影响耗电的因素太多:环境温度、调温设定值、使用环境的封闭性、空调使用同时利用率、季节影响的空调使用长短。建筑物的保温好坏。。。。。建议参考同类企业使用资料得出 (消耗电量/每平方米)的当量。
回复
30楼
三相:P=1.732*u*I*功率因数
单相:P=u*I*功率因数
回复
31楼
图纸太贵,看贴回贴,赚币不累!
回复
32楼
你是算商场内空调末端的用电量,你说的空调器是风机盘管还是新风机组还是卡式机?
末端上是贴有功率的,可以找个梯子,自己看看,在数下个数,和估计使用时间就可以算出功率。再和计算值比较。心中自己判断
回复