又一个犯迷糊的问题,知道电流该怎么求用电量,请教!
changliang11
2013年11月04日 11:41:29
只看楼主

我想求用电量是多大,商场内用的中央空调器吊顶空调器,380V供电,电机是0.5的功率因数,其中一路的三相电流为a:39.4b:38.4c:41.8,用公式P=UI*1.732*功率因数*0.8的效率是10530W,这个用电量是不是实际的消耗电量,还是实际的消耗电量为P=UI,我理解实际的功率应该是电流最准,电流乘以电压就是功率了,功率因数和效率是计算电机本身的数值什么的,是不是可以这样理解,要是知道电流该怎么求用电量,谢谢了,

我想求用电量是多大,商场内用的中央空调器吊顶空调器,380V供电,电机是0.5的功率因数,其中一路的三相电流为a:39.4b:38.4c:41.8,用公式P=UI*1.732*功率因数*0.8的效率是10530W,这个用电量是不是实际的消耗电量,还是实际的消耗电量为P=UI,我理解实际的功率应该是电流最准,电流乘以电压就是功率了,功率因数和效率是计算电机本身的数值什么的,是不是可以这样理解,要是知道电流该怎么求用电量,谢谢了,
免费打赏
love87dream
2013年11月04日 17:50:37
13楼
“供电局收费还是按照有功电量来收的。只是如果你的无功功率太大,会影响电网的安全,降低电网效率,所以国家(注意,是国家,不是供电局)要求用户做无功补偿,如果达不到补偿要求,供电局就会按照国家规定罚款。”“无功在理论上是不消耗能量的,但却会产生电流,无功越大,电流越大。这部分电流虽然基本不消耗能量(线路电阻损耗当然有),但却消耗上游变压器的容量。电力设备中,变压器带负载能力指标为容量S,S=U*I,单位为VA,由于电压基本不变,所以判断变压器带了多少负载,一般直接考虑电流的。当你电流已经到达极限时,无论有功消耗了多少,变压器都会吃不消。因为电流直接影响变压器的各类损耗、温升。所以对于企业用户来说,除了交有功电费,还需要交无功电费,目的是尽量减小电流从而降低电力公司线路及变压器的负担。”这是百度知道上的两句话,第一句的意思是收电费按有功电量来算,即根据有功功率计算公式P=根号3*Un*In*效率*功率因数得出的用电量。而第二句的意思是除了要交第一部分的有功电量的费用,还要交无功电费,而无功在理论上不消耗能量,那么应该就是根据这部分无功对电网的影响轻重来收费,这部分的收费不知道该用什么公式计算。
所以有2个问题:
1、对工厂收取的电费是按照有功电量来算的还是有功无功两部分来算的;
2、如果包含无功部分,那么无功部分怎么算?
回复
lyh9801
2013年11月04日 19:57:26
14楼
分别记录有功电度及无功电度,有功电度按照峰、谷、平时段收费;
无功电度功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数;
根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
回复
liliyongjing
2013年11月05日 08:05:20
15楼
还是用电度表吧!
回复
liqiuyanglqy
2013年11月05日 08:30:18
16楼
这个中央空调容量不是由暖通提吗?
回复
love87dream
2013年11月05日 08:51:19
17楼
laohai_lu 发表于 2013-11-4 19:57 分别记录有功电度及无功电度,有功电度按照峰、谷、平时段收费;无功电度功率因数的计算凡实行功率因数 …恩,大体框架明白了(前辈是国家电网的么?)。那么楼主的问题“用公式P=UI*1.732*功率因数*0.8的效率是10530W,这个用电量是不是实际的消耗电量”这个用电量只是有功电量吧?而楼主所问的实际消耗电量的算法也没有p=ui这么简单对吧?
回复
zhijianyan
2013年11月05日 09:19:06
18楼
顶一下!学习学习!
回复
lyh9801
2013年11月05日 10:31:49
19楼
我们就是作无功补偿设备的,私人企业!
单相功率计算:视在功率S=U×I 单位(kVA), 有功功率P=U*I*cosφ 单位(KW) ,无功功率Q=U×I×sinφ单位(Kvar), U=相电压、I=相电流。“而楼主所问的实际消耗电量的算法也没有p=ui这么简单对吧?”中p=ui显然不对!
回复
lyh9801
2013年11月05日 10:32:38
20楼
love87dream 发表于 2013-11-5 08:51 恩,大体框架明白了(前辈是国家电网的么?)。那么楼主的问题“用公式P=UI*1.732*功率因数*0.8的效率是1 …我们就是作无功补偿设备的,私人企业!单相功率计算:视在功率S=U×I 单位(kVA), 有功功率P=U*I*cosφ 单位(KW) ,无功功率Q=U×I×sinφ单位(Kvar), U=相电压、I=相电流。“而楼主所问的实际消耗电量的算法也没有p=ui这么简单对吧?”中p=ui显然不对!
回复
love87dream
2013年11月05日 10:40:16
21楼
laohai_lu 发表于 2013-11-5 10:32 我们就是作无功补偿设备的,私人企业!单相功率计算:视在功率S=U×I 单位(kVA), 有功功率P=U*I* …恩,我是不敢再问了,问题太多了:lol
回复
changliang11
2013年11月05日 13:39:47
22楼
我咋这么笨 看迷糊了:'(