2楼
那是温度传感器和电动蝶阀
回复
3楼
我觉得蒸汽侧不应该装截止阀,应该装一个三通阀,根据二次侧热水出水问题,调整一次侧蒸汽流量。当一次侧蒸汽流量足够时,通过三通阀,蒸汽不进入板换,直接进回路。
回复
4楼
温度传感器
回复
5楼
学习了,谢谢分享!
回复
6楼
电动阀,可通调节其大小控制二次供水温度,
板凳,不能用三通,
回复
7楼
有温度传感器、压力传感器和电动蝶阀(管径小的话用电磁阀),换热机组有现场控制器,都是通过控制这些阀门、温度、压力来稳定工作的!
回复
8楼
不能用三通阀 也不能用电磁阀。。。会出问题的。。。
回复
9楼
恩
回复
10楼
u21 发表于 2013-12-7 18:29 不能用三通阀 也不能用电磁阀。。。会出问题的。。。为何不能用电磁阀?
回复
11楼
赞,感谢楼主分享!