在计算防烟楼梯间及合用前室正压送风口的有效面积时,送风口的风速通常取值多少?取多少更为合理?请大家积极发言,互相学习和借鉴。
在计算防烟楼梯间及合用前室正压送风口的有效面积时,送风口的风速通常取值多少?取多少更为合理?请大家积极发言,互相学习和借鉴。
2楼
如果风口是百叶风口,有效面积系数可以取0.8啊。由于送风的风速一般不能超过7m/s,所以考虑有效面积,你可以取风速5m/s左右呵呵。
回复
3楼
不考虑有效系数
回复
4楼
因为规范里并不要求风速必须小于7m/s。且现在前室加压送风量计算值均较大,土建风道面宽又较窄,如严格按常规0.85的有效系数,风速控制在7m/s以下的话,前室多叶送风口高度尺寸会达到1.5m,有时会达到2.0m,所以我认为在风口选型时,不考虑其有效系数,实际风速会达到8.33m/s,只要风口阻力计算足就不会有问题,且不违反相关规范