整个结构地上30层,地下一层,嵌固端在一层位置。现在为了让小区景观更加协调,对一层架空层进行提高,在原设计图基础上加高800mm,层高达到4.8米,地下室层高还是4.35米。方案报设计院,设计院经过重新计算,首层剪力墙暗柱钢筋、墙身钢筋直径大幅增加,暗柱钢筋由原来的14变20,16变22....,地下室钢筋保持不变。这样就产生一个问题上柱大直径钢筋跟下柱小直径钢筋如何连接,在11G101中第57页 图2有这个做法,但是发现这样做施工难度非常大,搭接位置很高钢筋很长,不管是地下室柱筋还是一层柱筋都很长。如果我采取从新插筋这样可行不,就是柱变截面钢筋做法,把地下室上来的暗柱钢筋锚到一层梁板内,在把大直径钢筋往下插入1.2锚固长度
到二层后,大直径钢筋又变成小钢筋,能够用压力焊连接吗?
2楼
可以采用直锚下部地下室的做法,注意锚固长度达到要求。
二层可以压力焊搭接,不过注意截面尺寸不能超过2个等级
回复
3楼
图二那个做法不难吧 模板支设好后在进行搭接啊 还是按图集来做吧 省的监理找你麻烦
大接小 图集上不是也说明了 可以绑扎可以机械也可以焊接
回复
4楼
支持一楼的观点……
回复
5楼
变截面都是遇见大变小的,现在反过来了,那不知道按原来的变截面可以反过来施工吗?
回复
7楼
图二的做法很好做啊多买几个变径的套筒不就解决了。
回复
8楼
1111111111111111111111111111
回复
9楼
支持一楼意见
回复
10楼
你说的是柱子钢筋小变大的问题,刚刚处理了一起这样的案例,我觉得正确的处理方法是,下层柱子钢筋直径小,直接按规范或图集要求进行锚固,上层柱钢筋直径大,在下层梁柱位置生根
回复
11楼
我是来学习的。。
回复
12楼
菜鸟看不懂大家的高见啊
回复