上柱钢筋比下柱大时,如何处理?纠结的很
lin9939
lin9939 Lv.3
2013年11月01日 21:49:41
来自于建筑施工
只看楼主

整个结构地上30层,地下一层,嵌固端在一层位置。现在为了让小区景观更加协调,对一层架空层进行提高,在原设计图基础上加高800mm,层高达到4.8米,地下室层高还是4.35米。方案报设计院,设计院经过重新计算,首层剪力墙暗柱钢筋、墙身钢筋直径大幅增加,暗柱钢筋由原来的14变20,16变22....,地下室钢筋保持不变。这样就产生一个问题上柱大直径钢筋跟下柱小直径钢筋如何连接,在11G101中第57页 图2有这个做法,但是发现这样做施工难度非常大,搭接位置很高钢筋很长,不管是地下室柱筋还是一层柱筋都很长。如果我采取从新插筋这样可行不,就是柱变截面钢筋做法,把地下室上来的暗柱钢筋锚到一层梁板内,在把大直径钢筋往下插入1.2锚固长度

到二层后,大直径钢筋又变成小钢筋,能够用压力焊连接吗?
免费打赏
a4035698
2013年11月01日 22:03:00
2楼
可以采用直锚下部地下室的做法,注意锚固长度达到要求。
二层可以压力焊搭接,不过注意截面尺寸不能超过2个等级
回复
oywf123456
2013年11月02日 11:25:54
3楼
图二那个做法不难吧 模板支设好后在进行搭接啊 还是按图集来做吧 省的监理找你麻烦
大接小 图集上不是也说明了 可以绑扎可以机械也可以焊接
回复
haoguojun000
2013年11月02日 16:53:45
4楼
支持一楼的观点……
回复
梦900621
2013年11月02日 20:23:03
5楼
变截面都是遇见大变小的,现在反过来了,那不知道按原来的变截面可以反过来施工吗?
回复
随意漂泊
2013年11月03日 07:59:05
7楼
图二的做法很好做啊多买几个变径的套筒不就解决了。
回复
hbzfylxsyd
2014年06月23日 23:42:58
8楼
1111111111111111111111111111
回复
wangjianxiong123
2014年06月24日 08:51:36
9楼
支持一楼意见
回复
lt1980lyh
2014年06月24日 09:26:19
10楼
你说的是柱子钢筋小变大的问题,刚刚处理了一起这样的案例,我觉得正确的处理方法是,下层柱子钢筋直径小,直接按规范或图集要求进行锚固,上层柱钢筋直径大,在下层梁柱位置生根
回复
lpt408952407
2014年06月24日 16:00:50
11楼
我是来学习的。。
回复
wuxutao19880615
2014年06月25日 17:41:31
12楼
菜鸟看不懂大家的高见啊
回复