我们这儿非抗震区 根据强柱弱梁 柱子配筋需要放大吗 一般放大多少?
唯快不破
Lv.12
2013年11月01日 15:20:03
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
RT```````````
RT```````````
免费打赏
yin01peng
2013年11月01日 15:46:41
2楼
我觉得不放大,我做的非抗震的都没有放大
回复
农民工
2013年11月01日 16:28:21
3楼
强柱弱梁指的是延性,要达到的目的是梁要先于柱破坏,非地震区和地震区没区别的。根据抗震等级达到构造要求就能满足要求。当然非地震区比地震区的要求要松点。
回复
相关推荐
非抗震区17层框支剪力墙基础
混凝土结构
2008-10-20 22:06:11
非抗震区17层框支剪力墙
混凝土结构
2008-09-21 20:57:33
请问非抗震区框架柱、梁箍筋的加密要求?
建筑施工
2008-04-01 22:19:27
做过非抗震区高层结构的达人进来帮帮忙啊!!
混凝土结构
2007-12-25 20:37:08
关于非抗震区砖混结构构造柱的设置问题
砖混结构
2007-09-17 13:38:48
请教非抗震区短肢剪力墙结构配筋问题
混凝土结构
2007-04-20 20:17:26
在非抗震区,是否考虑抗振构造措施?
混凝土结构
2006-03-09 17:10:48
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开