在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。大家觉得呢?
在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?
72楼
为什么不能用电流转换开关?因为电流一般都取自电流互感器,电流互感器二次侧不能开路。就像有规定用钳型电流表测电流时是不允许在在钳铁闭合状态下转换量程档位的。
回复
73楼
感觉做的不错了,布置的不均匀,我支持国产件:lol,初学者……
回复
74楼
这是落地柜吗?
回复
75楼
看起来还算整齐。
回复
76楼
感觉做得挺好的了,就是外面不太美观…
回复
77楼
配电小范 发表于 2013-11-1 16:29 这个是我们很普通的一款配电箱,给联通做的,电压表和电流表都是指针式的,用的就是电流转换。我个人觉得在 …不方便现场巡视三相电流是否平衡。。。
回复
78楼
转换开关没有用错。他那个是用来观测不同相的电压
回复
79楼
fitman 发表于 2013-11-1 11:32 1,铭牌确实装得不好。2、做过运行就明白为何电压表可以一个而电流表要三个。3、测量回路与指示回路本来 …没有相间隔断的确是个大问题!
回复
80楼
fitman 发表于 2013-11-1 11:32 1,铭牌确实装得不好。2、做过运行就明白为何电压表可以一个而电流表要三个。3、测量回路与指示回路本来 …没有相间隔断的确是个大问题!
回复
81楼
电流转换开关知道,但是现实中一般不用,电压转换开关用的多一点。至少我们公司出去的设备不会用电流转换开关。