关于压缩机和蒸发器匹配的问题
liuxf_3d
liuxf_3d Lv.2
2007年09月19日 14:19:53
来自于制冷技术
只看楼主

我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅 现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度 现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。

我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅
现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度
现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。
每个冷风机配膨胀阀26TR

另外一套为两台40.2HP的同品牌压缩机,配DL-83.4/410型号冷风机两台,每个冷风机各配30TR膨胀阀一个
现在的吸气压力偏低在1.5Bar,库温下降缓慢。
理论上算这个蒸发器是否配小了,重点想知道压缩机的制冷量在这种工况下应如何计算,请各位大虾执教,不胜感激
免费打赏
dyw.004
2007年09月19日 15:21:56
2楼
你在问蒸发器小不小,那你旧应该把蒸发器的尺寸给出来啊,蒸发面积是多少呢?
如果327是蒸发面积的话,那就不小了。风机小了。
回复
liuxf_3d
2007年09月19日 15:47:46
3楼
327为冷却器的传热面积,现在吸气压力一直偏低,正在查找原因,谢谢您的回复
回复
liuxf_3d
2007年09月20日 08:49:39
4楼
回复楼上的问题
一、冷间分为两层,下层容积1500立方米,上层容积1400立方米,中间用透风的木格隔开承重,两个压缩机组并联运行,库内一层放置两个冷风机,冷风机口连接3个风道通向2楼吹风
二、主要储存蔬菜、水果、农产品为主
三、库温为0摄氏度到8摄氏度

我重点想问问,压缩机在这种工况下的制冷量应如何计算呢?
回复
crazy_ak
2007年09月20日 09:49:04
5楼


吸气压力偏低,表示你的蒸发温度偏低,说明在当前的负荷下,你的蒸发器面积偏小,可以通过加大风机来改善蒸发器的换热效果。
当然了你也可以通过减小负荷来是吸气压力回升:)
回复

相关推荐

APP内打开