关于软启动控制柜!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年10月30日 10:32:06
只看楼主

请大家指教!软启动控制柜里,有快速熔断器了,还需要加热继电器吗?

请大家指教!软启动控制柜里,有快速熔断器了,还需要加热继电器吗?
免费打赏
电气交流
2013年10月30日 11:07:27
2楼
没看懂,快熔是软启动器的保护,热继电器是电动机的保护,是这个意思吗?
回复
helinhuzh3
2013年10月30日 11:28:09
3楼
谢谢楼主分享:)
回复
dongge6666
2013年10月30日 11:42:50
4楼
快熔是起到短路保护作用,建议你可以改成塑壳断路器,安装在软启动前端,可以起到短路,过流保护作用,热过载保护器一般安装在旁路接触器回路,就是在软起过程完后切换到旁路时才起作用的,也就是只过电流保护电机而已,和软启动器和断路器不产生关系,一般我们可以把热保护器改为电动机综合保护器,效果会更好!
回复
qq359879362
2013年10月30日 12:01:57
5楼
看软启动有没有过载保护功能,有就不加,没有就加,现在的软启动一般都有这个功能了
回复
wsz198086
2013年10月30日 14:29:57
6楼
同意5楼的说法!软启不是变频!
回复
wboy8759
2013年10月30日 15:36:42
7楼
软启动器主要使用了大功率双向晶闸管模块,快熔是保护大功率晶闸管的,不然输出短路时很容易烧坏晶闸管。至于热继电器,可作电机过载保护,要不要,看情况呵。
回复
kele25500
2013年10月30日 16:09:07
8楼
热继电器是用来对电动机进行过载保护的。长时间过载,也会烧坏电机,所以电动机必须有过载保护,但不一定用热继电器来实现
回复
chint2019
2013年10月31日 15:53:59
9楼
7楼正解:lol
回复
wxs801020
2013年11月01日 15:48:07
10楼
dongge6666 发表于 2013-10-30 11:42 快熔是起到短路保护作用,建议你可以改成塑壳断路器,安装在软启动前端,可以起到短路,过流保护作用,热过 …恩,很详细,谢谢了
回复
wxs801020
2013年11月01日 15:48:38
11楼
wboy8759 发表于 2013-10-30 15:36 软启动器主要使用了大功率双向晶闸管模块,快熔是保护大功率晶闸管的,不然输出短路时很容易烧坏晶闸管。至 …多谢, 明白了!
回复

相关推荐

APP内打开