长距离低压供电,如何选择压价、线径啊?
zhang_shengjie
2007年09月19日 12:25:05
只看楼主

高速公路机电设备供电,用380v供电,长度一个1.5公里,一个2.3公里,采用低压电缆供电,负荷近8kw,设备为LED的情报板,我选用YJV-0.6/1KV-4×16mm2的电缆还是YJV-0.6/1KV-4×25mm2的电缆?如何计算?多谢!

高速公路机电设备供电,用380v供电,长度一个1.5公里,一个2.3公里,采用低压电缆供电,负荷近8kw,设备为LED的情报板,我选用YJV-0.6/1KV-4×16mm2的电缆还是YJV-0.6/1KV-4×25mm2的电缆?如何计算?
多谢!
免费打赏
dl1027
2007年09月19日 21:56:32
2楼
查表,参见建筑电气常用数据,也可以用天正算,其实都是同种方法