根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 ; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100 ,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。 由于本方案中双向板的最大跨度为3900 ,计算得板的厚度不小于100
根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点:
①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为
;
②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100
,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。
由于本方案中双向板的最大跨度为3900
,计算得板的厚度不小于100
,所以根据板的厚度确定的一般原则,结合该建筑物各板的受力情况,取板厚均为100
,但由于走廊、楼梯、卫生间处的恒载相对较大,所以将走廊的楼板厚取为110
,将楼梯、卫生间的楼板厚取为120
。
3.2.1.2 主梁尺寸的估算
根据《高层建筑混凝土结构设计规范》6.3.1框架结构的主梁截面高度h可按(1/10~1/18)
确定,
为主梁的计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。且根据《建筑抗震设计规范》第6.3.1条和6.3.6条规定:梁的截面宽度不宜小于200
,梁截面的高宽比不宜大于4。所以框架梁截面高度一般取h=(1/18~1/10)
,
为框架梁的跨度。框架梁的宽度取b=(1/3~1/2)h。
故截面选择如下:
例如:HK跨横向框架梁:L=5700
3.2.1.3 次梁尺寸的估算
根据《混凝土结构设计规范》可按梁的高度为(1/12~1/18)
确定,
为次梁的计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4,梁的截面宽度不宜小于200mm,梁截面的高宽比不宜大于4。所以框架梁截面高度一般取h=(1/18~1/12)
,
为次梁的跨度。次梁的宽度取b=(1/3~1/2)h。
故截面选择如下:
①一级次梁(梁下有窗的情况):
(注:将一级次梁的高度取直600mm,主要是考虑了窗的高度,将梁高取至窗顶便于施工方便)
②二级次梁(梁下无窗的情况):
3.2.1.4 柱子尺寸的估算
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》知,柱的截面尺寸应满足以下两点:
①柱截面的宽与高为
,
为建筑的层高;
②根据《高层建筑混凝土结构技术规程》表6.4.2知:框架柱必须满足该建筑的轴压比限值。
根据①得:柱截面的高与宽为
=
=298
~397
根据②得:框架柱的截面尺寸根据柱的轴压比限值,按下列公式计算:
柱组合的轴压比设计值按照公式1-1计算:
(3-1)
式中:
——为考虑地震作用组合后柱轴力增大系数,边柱取1.3,等跨内柱取1.2,不等跨取1.25。
——为按照简支状态计算柱的负荷面积。
——为折算后在单位面积上的重力荷载代表值,近似取14KN/
。
——为验算截面以上楼层层数。
框架柱验算
(3-2)
由图3.1可知边柱和中柱的负载面积如下:
中柱:(3.9+3.9)/2×(5.7+2.1)/2=15.21
边柱:(3.9+3.9)/2×5.7/2=11.12
对于边柱:
=1.3×11.12×14×5=1011.92(
)
取400
×400
对于内柱:
=1.25×15.21×14×5=1330.88(
)
取450
×450