求助施工现场全站仪测量问题,请师傅指导!!!
jiandashuai1980
2013年10月29日 18:34:47
来自于工程测量
只看楼主

测量点图示见图测量经过:步骤一: 首先在 测站点A架仪器(南方全站仪),后视 后视点B 坐标, 建站完毕后,回测后视点B, B坐标回测结果在误差允许范围内(0.002m), 然后测出测量点C,记录C点坐标,检查无误,步骤二: 然后在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m, 然后检查水平,对中,均没问题, 检查仪器基本参数设置也没问题, 以为测量C点坐标错误, 所以又返回测站点A架仪器重复步骤一, 测得的测量点坐标与第一次结果没有区别。

测量点图示见图
测量经过:
步骤一:
首先在 测站点A架仪器(南方全站仪),后视 后视点B 坐标, 建站完毕后,回测后视点B, B坐标回测结果在误差允许范围内(0.002m), 然后测出测量点C,记录C点坐标,检查无误,

步骤二:
然后在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m, 然后检查水平,对中,均没问题, 检查仪器基本参数设置也没问题, 以为测量C点坐标错误, 所以又返回测站点A架仪器重复步骤一, 测得的测量点坐标与第一次结果没有区别。
步骤三:
再次在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标还是X方向误0.003m,Y方向误差0.015m, 回测后视点A,发现A坐标回测结果在误差允许范围内,又以点C架仪器,A作为后视点建立坐标系,回测点A,没问题, 回测点B,依然还是X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m.

求助各位老大? 究竟是怎么了,是操作问题,还是仪器或设置问题?!!! 跪求等结果,!!!!!!!!!!


测量.jpg

免费打赏
进城的农民
2014年01月07日 14:48:51
12楼
检查一下棱镜常数对不对
回复
sport37
2014年01月08日 10:22:32
13楼
要精测的话,最好一点多测。
回复
btm519
2014年01月13日 23:30:19
14楼
学习了。我并不懂全站的。
回复
进城的农民
2014年01月19日 09:30:31
15楼
测绘部门给的点会有误差的,X值3MM,Y值1.5CM,一般放样可以了.
回复
水木湛清华
2014年09月23日 20:48:52
16楼
距离是关键,偏差和距离是有关联的,越远偏差越大!!!
回复
co_9878612
2014年09月26日 19:21:38
17楼
现在的测量仪器大同小异 不过规划上放的点也不怎么准确
回复
wangtingxhd
2014年10月30日 22:49:40
18楼
应该完全在可以接受的范围内了
回复
xiaoxiaocehuiren
2014年10月31日 14:49:15
19楼
正倒镜观测试一试,或者看你的仪器是不是过检了
回复
我是黑脊背
2014年11月03日 09:52:53
20楼
学习了。我并不懂全站的。
回复
wangjianxiong123
2015年03月14日 19:46:18
21楼
应该是三棱镜的原因吧
回复

相关推荐

APP内打开