大侠们:我现在做了一个综合楼,有地下室,下面做水池,和设备房,4米深,400平方,现在不知道怎么下手,以前没做过,请教大侠们!谢谢!水池要和基础要分开吗?浮力怎么算,做天然基础,谢谢!
大侠们:我现在做了一个综合楼,有地下室,下面做水池,和设备房,4米深,400平方,现在不知道怎么下手,以前没做过,请教大侠们!谢谢!水池要和基础要分开吗?浮力怎么算,做天然基础,谢谢!
2楼
是要分开算,至于浮力计算,我有一个程序,你看一下合不合适
回复
3楼
还有一个程序。
回复
4楼
比较复杂 地下室考虑人防吗
我看做筏板吧浪费一点 那可以不分开 地下室可以不考虑抗震
分开防水呀 缝呀难处理
回复
5楼
我觉得水池和基础可以不分开, 可以做天然基础,水池周边墙体为构造处理,考虑土压力和水压力作用,取最不利情况算.
回复
6楼
水池和基础不用分开, 做整体基础。浮力计算主要看地下水位的情况。
回复
7楼
要看你的地基质料,地下室如果防水,就做成片筏,水池按面荷载考虑(减去浮力),一块建模不用分开,但要注意构造要求。同济启明星可以帮你计算。
回复
8楼
我刚做了一个,先算上部结构,把整荷算出来,按到置楼盖和水池计算综合考虑,注意地下水
回复
9楼
我做的是五层,传到基底力80KN/M
回复
10楼
其实我感觉分开算好水池单独手算就可以,主楼可以建模计算这样受力明确,不容易出错,水池的计算时要注意裂缝的控制,在小直径,小间距为宜
回复