浅析地下工程防水常见弊病及预防措施
wht880225
wht880225 Lv.8
2013年10月28日 17:41:55
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 23:54 编辑 **建设集团**建筑工程有限公司 *** 【摘要】地下防水工程经常会遇到各种地下因素的困扰,比如说会遇到地下水的侵蚀;再加之施工过程中施工工艺的不标准,常见弊病得不到很好地预防和控制,会严重影响工程质量,给业主和建筑单位带来很大的麻烦。所以说地下防水工程常见弊病的预防和施工工艺的控制变得尤为重要,本文对地下防水工程常见弊病以及预防措施和施工工艺流程进行了简单的分析。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 23:54 编辑


**建设集团**建筑工程有限公司 ***

【摘要】地下防水工程经常会遇到各种地下因素的困扰,比如说会遇到地下水的侵蚀;再加之施工过程中施工工艺的不标准,常见弊病得不到很好地预防和控制,会严重影响工程质量,给业主和建筑单位带来很大的麻烦。所以说地下防水工程常见弊病的预防和施工工艺的控制变得尤为重要,本文对地下防水工程常见弊病以及预防措施和施工工艺流程进行了简单的分析。
【关键词】地下工程、防水、常见弊病、措施

地下工程的防水等级一般分为四级,地下防水工程必须由有相关资质的的专业防水施工队伍进行施工,主要施工人员应持有建设行政部门或其他指定单位颁发的执业资格证书。地下工程所使用的防水材料应有产品的合格证书、进场检测报告,另进场后应在现场抽样检验,对于抽样检验不合格的产品不能用于工程中。
首先地下工程防水工程中最常见的一种就是结构自防水,通俗讲就是我们说的采用抗渗混凝土来浇筑基础、地下室外墙或者是地下室有覆土覆盖的顶板。基础抗渗混凝土浇筑时应注意的问题:基础抗渗混凝土应该连续浇筑不留施工缝、外围剪力墙与底板交接处留出30cm墙体与底板混凝土同时浇筑,并在底板混凝土的中间设置止水条(钢板)、外围剪力墙留下的竖向后浇带处需留置止水条(钢板)、地下室外墙穿墙螺栓必须采取止水措施、抗渗混凝土的养护,在自然养护条件下,覆盖浇水养护不得少于14d。
结构自防水需要注意的问题这么多,在基础抗渗混凝土浇筑时防水措施的常见弊病就出现了:
1、在基础混凝土浇筑前未能做好充分的准备工作,不能预见过程中出现的各种问题,导致混凝土不能连续浇筑;
2、外围剪力墙留出30cm墙体与基础同时浇筑,墙体所留施工缝处需设置止水条(钢板),止水条(钢板)设置位置不合理、连接处不严密,为防水工程留下隐患;
3、同上地下室外墙竖向后浇带处的止水条(钢板)设置位置不合理、固定不牢固、长度不够等问题,为防水工程留下隐患;
4、地下室外墙穿墙螺栓留下的洞眼不能很好地采取止水措施或者根本不采取止水措施,为地下防水工程留下隐患;
5、另外最重要的一点就是抗渗混凝土的浇筑过程振捣不严密,浇筑完成后养护不到位,导致抗渗混凝土不达标,为防水工程留下隐患。
针对以上可能出现的问题我们采取了一系列的预防措施:
准备工作:施工前做好技术交底工作,合理安排施工工序,制定第二套可行的应急预案。
施工过程中:严格控制施工工艺流程,严把质量关。
某工程地下防水工程我们采取的具体措施如下:
1、充分做好施工前各项准备,包括人员安排、机械的检修、施工临电的安全及可靠性等;
2、严格按照技术交底内容施工,并现场巡视检查指导工作,对于不符合要求的施工工艺严禁杜绝并加以改正,保证施工质量;
3、重点检查和控制的关键施工工序:外围剪力墙与底板交接处留出的30cm墙体处的止水钢板,位置要求居中,并焊接在同一水平线上,两块钢板之间的焊接要求饱满且为双面焊,钢板的搭接长度不小于200mm,止水钢板的开口朝向迎水面,墙体转角处的处理:整块钢板弯折、丁字形焊接或7字形焊接,此工程采用整块钢板弯折;墙体穿墙螺栓必须采用焊接止水环的螺栓,并在模板拆除后将凹槽封堵密实;地下室外墙穿墙管必须采取止水措施,此工程采用的是刚性穿墙套管防水;剪力墙竖向施工缝处采用的是橡胶止水带,浇筑混凝土时浇捣冲击力应掌握好,避免将止水带破坏,固定橡胶止水带时必须在允许的位置穿铁丝固定,避免破坏止水带本体部分,止水带的固定位置要防止发生偏移,影响防水效果,橡胶止水带不允许搭接使用,需要连接处可采取热硫化法连接;抗渗混凝土浇筑时不允许留施工缝,振捣时采用插入式振捣棒,快插慢拔, 点要均匀,顺序进行,不得遗漏。
4、本工程混凝土养护采用的是薄膜覆盖式养护加覆盖浇水养护,结果表明薄膜覆盖式养护加覆盖浇水养护能起到很好的养生作用,避免的混凝土开裂,能使混凝土长期保持湿润状态。
地下工程防水另一重要的措施就是卷材防水,地下室防水卷材施工过程中常见的弊病有:
1、底板清理不干净,含水率不合格;
2、阴阳角处理不到位,未抹成钝角或圆弧;
3、基层处理剂涂抹不均匀;
4、阴阳角、转角处遗漏附加层;
5、防水卷材搭接长度不够、空鼓现象、焊缝不严密未烫出油;
6、上下两层防水卷材搭接处未按要求错开1/3幅宽;
7、永久立面墙防水卷材保护不到位,遭到破坏。
针对以上地下室卷材防水常见弊病我们采取了以下措施来控制和预防,结果表明起到了很好地效果:
写好技术交底,施工过程中严格控制施工工艺,现场巡查并严把质量。
检查基层含水率不大于9%的情况下,将表面清理干净,有灰渣铲掉,达到表面清洁、平整、不空鼓、不起砂并且所有的阴阳角均抹成钝角或圆弧;涂刷基层处理剂时将搅拌均匀后的冷底子油均匀涂布在干净干燥的基层上,干燥后进行下一道工序施工;阴阳角、转角处严格控制做好附加层施工;第一层防水卷材施工完毕后进行验收,主要检查项目为卷材搭接长度、是否空鼓、焊缝是否严密等。还应该注意的是永久立面墙防水卷材铺设好后做好防护的措施,避免主体施工时被破坏,验收合格后进行第二层防水卷材施工,严格控制上下两层卷材接缝处的错搭1/3幅。
地下防水工程是整个工程中的重中之重,必须严格按照规范施工并进行隐蔽验收和做好隐蔽验收记录。此工程通过以上措施控制,很好地解决了地下防水工程中常见的弊病,起到了可观的效果,得到了甲方和监理的认可。
免费打赏
ld4439
2013年10月29日 00:01:24
2楼
不错,辛苦啦,支持一个^^
回复

相关推荐

APP内打开