三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是4P
2zyf
2zyf Lv.2
2007年09月19日 10:35:28
只看楼主

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是
免费打赏
电气油子
2007年09月21日 00:14:50
32楼
回复
jinmenghai
2007年09月21日 02:28:07
33楼
我认为三相四线制进线应为动力线照明应采用五线制,所以我认为应该选用3P的漏电保护,PE线是不应进开关的。
回复
2zyf
2007年09月21日 08:50:34
34楼
我本来用的是4P,但审图的喊我改为3P
我有点迷惑了,大家的意见都倾向用4P.
回复
rj11
2007年09月21日 10:44:59
35楼
应选4P的
回复
cckkjj
2007年09月21日 11:12:01
36楼
应该选用4极漏电保护器,普通断路器选用3P即可!
如果是动力负荷 我一般用3p 因为大多数动力负荷都是三相的 以情况下是三相平衡的。
如果是照明负荷 我一般用4p 照明嘛 就不一定平衡的了

这不是平衡的问题,漏电开关就相当于一个电路接点,流进的电流一定要等于流出的电流。当用一个二相的负荷时(如电焊机),有一相是没电流的,三相电流是不平衡的,但不会跳闸。当3P的漏电开关用单相负荷时,相线的电流流过负荷后从零线流走了,没流回漏电开关,就相当于负荷线路漏电,那漏电开关马上跳闸。而用4P的就不存在这问题。
回复
sctvcdx
2007年09月21日 13:59:06
37楼
赞同36楼的观点:
1. 漏电开关选3P,4P主要看是由开关后的负载决定.
2. 如负载为三相动力负载(380V),可选用3P漏电开关.
3. 如负载是照明负载(有220V),应选用3P+N或4P漏电开关
回复
yaver
2007年09月21日 14:35:38
38楼
hehe
回复
sxp
2007年09月21日 16:47:44
39楼
从原理上来分析一下,用3P或者4P,就很明白了.否则不会形成统一的认识.哪位愿从电路原理来分析一下.
回复
thin1
2007年09月21日 18:29:04
40楼


跟我想的一样呀!
回复
pwc515
2007年09月21日 18:31:14
41楼
应选4P的.如果采用3P时,需要单相的用电设备就会因漏电开关跳闸而不能正常工作
回复

相关推荐