三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是4P
2zyf
2zyf Lv.2
2007年09月19日 10:35:28
只看楼主

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是
免费打赏
hhsscc
2007年09月20日 14:59:10
22楼
应该用4P或3P+N,否则有不平衡电流通过时会跳闸.
回复
yanlijie76
2007年09月20日 15:20:18
23楼
应选4P的.如果采用3P时,需要单相的用电设备就会因漏电开关跳闸而不能正常工作。
回复
liuyanrong97
2007年09月20日 15:20:25
24楼
应该选3N的
回复
绿叶随风
2007年09月20日 15:47:45
25楼
三相四线电源供电的设备,或者单相设备与三相设备共用的电路,应选用3P+N或者4P漏电保护器
回复
chenjian810618
2007年09月20日 16:39:17
26楼
当然4p
回复
dingxiangyu
2007年09月20日 17:12:38
27楼
应该选用4极漏电保护器,普通断路器选用3P即可!
如果是动力负荷 我一般用3p 因为大多数动力负荷都是三相的 以情况下是三相平衡的。
如果是照明负荷 我一般用4p 照明嘛 就不一定平衡的了
回复
liyigs
2007年09月20日 18:51:35
28楼
1.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年修订版)“6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 1.…… ; 2…… ;3……; 4…… ;5 …… ;6…… ;7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。”
2.《住宅建筑规范》GB50368-2005(本规范全部条文为强制性条文)“8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。”(注:是对住宅供配电采取相应的安全措施。)
故应选4P的!!!
回复
zibozhangzhixin
2007年09月20日 19:33:08
29楼
回复
wscmz
2007年09月20日 23:36:13
30楼
28楼的弄的这些条文不是以人为本,《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年修订版)“6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 1.…… ; 2…… ;3……; 4…… ;5 …… ;6…… ;7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。” 规范可不是规定!!!,如果一栋楼或一层楼住户多了装上总漏电开关,大家还能正常用电吗???
回复
cs020231
2007年09月20日 23:59:58
31楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》
第45页,低压配电-4.5.3-16 “为了减少三相回路断零引起的事故,对电气设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关”
第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。

当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

在TN一C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路
应选用3P的
回复

相关推荐

APP内打开