三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是4P
2zyf
2zyf Lv.2
2007年09月19日 10:35:28
只看楼主

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是
免费打赏
shelley_xjy
2007年09月20日 09:28:13
12楼
不可以选3P,要选4P哦
回复
r.stewart
2007年09月20日 09:29:36
13楼
如果是动力负荷 我一般用3p 因为大多数动力符合都是三相的 以情况下是三相平衡的。
如果是照明负荷 我一般用4p 照明嘛 就不一定平衡的了
回复
fnc480304
2007年09月20日 09:32:37
14楼


同意第11楼说法。
回复
2zyf
2007年09月20日 10:12:09
15楼
学习了很多东西,谢谢大家!
回复
cl.zhang
2007年09月20日 10:58:03
16楼
应该选用4极漏电保护器,普通断路器选用3P即可.

同意楼上那位仁兄的评论!
回复
zxs593735772
2007年09月20日 14:08:29
17楼
4p呀,3P不动作
回复
sryks
2007年09月20日 14:20:47
18楼

同意这种说法.
回复
zyc818219
2007年09月20日 14:28:49
19楼
要用漏电开关就要把线全进开关。
回复
bil2002
2007年09月20日 14:32:00
20楼
4P 3P+N
回复
hh_clei
2007年09月20日 14:46:15
21楼
4P
回复