三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是4P
2zyf
2zyf Lv.2
2007年09月19日 10:35:28
只看楼主

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是

三相四线制进线,漏电开关应该选用3P还是
免费打赏
wf_sung
2007年09月21日 19:39:38
42楼
4P !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
haizicdzh
2007年09月21日 22:02:27
43楼
按照规范:

TN-S系统总开关带漏电宜为4p
TN-C系统配电箱总开关带漏电宜为3P
TN-C-S系统配电箱总开关带漏电宜为4P


回复
老灰兔子
2007年09月21日 23:06:09
44楼


如果按你所说,在TN一C系统中使用3P的漏电保护器的话,你是无法合上开关的!!!

在这种情况下,只能使用3P+N的漏电保护器!!!!!

三相四极漏电保护器有两种,一种是四极都分断的漏电保护器,也就是4P;另一种是只分断相线的四极漏电保护器,即3P+N,这种漏电保护器使用得最多。

3P+N的四极漏电保护器使用于零线不能断开的场所,通常是TN-C系统;而4P漏电保护器则是用于必须断零的一些场合,如一些防止零线带电流会引起相线已断开的设备带电可能的场合(TT、TN-S系统)。
回复
yjming
2007年09月22日 09:05:36
45楼
应选用4P漏电断路器
回复
fnc480304
2007年09月22日 09:32:24
46楼

作为三相四线制进线,考虑到不全是三相设备,如果采用3P时,需要单相的用电设备就会因漏电开关跳闸而不能正常工作。故应该选4P的。
回复
fnc480304
2007年09月22日 09:35:56
47楼

完全同意!!!
回复
nihao520
2007年09月22日 09:58:40
48楼
应选用3P+N或者4P漏电保护器
回复
aijianwen1983
2007年09月22日 11:12:39
49楼
最好选4P
回复
wrun5217
2007年09月22日 11:23:09
50楼
说的都不全,不能选3P,也不能选4P,选3P会无法使用,因为线路中有单相负荷,选4P规范不允许断PEN线,所以要选3P+N的漏电断路器
回复
laogameboys
2007年09月22日 12:28:41
51楼
采用三相四线制,N线和PE线没有分开,应该说不能使用漏电开关。
因为如果采用三相开关,哪吗只有接有单相回路,肯定反应为漏电跳闸。
如果采用四极开关,那么漏电流从PEN线走,查不出漏电,开关不会动作。
回复

相关推荐

APP内打开