首先,想请问,箍筋的肢距是箍筋的净距?如果不是。那300的梁宽,做2肢箍不是不不满足250的要求呢?

首先,想请问,箍筋的肢距是箍筋的净距?如果不是。那300的梁宽,做2肢箍不是不不满足250的要求呢?
免费打赏
qinhaojun
2013年10月26日 18:39:15
3楼
抗规6.3.4
3 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。

而且规范中写的也只是不宜,也不是强条,也就是说是可以有一点点误差的,再说300宽的梁扣除保护层厚度以后(各20)再减去两个箍筋半径(各4)来计算中心距,两肢箍的间距也就252,比250就多了那么一点点,所以300宽两肢箍是可以接受的
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月26日 19:02:04
4楼
同意楼上的!!我们不是科研!!但误差要小!!
回复
songhuiaaaa
2013年10月26日 19:26:28
5楼
建议不要搞双肢箍。
回复
zl15958500236
2013年10月26日 20:52:05
6楼
可以的。。。。
回复
pzhljie
2013年10月26日 21:36:25
7楼
qinhaojun 发表于 2013-10-26 18:39 抗规6.3.43 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和 …同意。只是我今天居然听到一个我认为的高手,给我说的肢距指的是净距。所以我很疑惑
回复
david__kk
2013年10月26日 21:37:59
8楼
不是一级的就可以,是一级的估计300宽钢筋也就排不下来,并且这说的都是框架梁,此两没有问题的。所以没问题的
回复
仲夏
2013年10月26日 21:42:08
9楼
三四级的这个没啥问题
回复
大小光头强
2016年01月07日 10:08:36
10楼
我也一直困惑这个问题 看来也只能用“不宜”解释了
回复
erweier841202
2016年12月05日 17:06:41
11楼
一级抗震等级 咋执行,,,二三级我们是不执行250那个。。。