10万平米的小区,循环泵怎么选?
likkkxin
likkkxin Lv.3
2013年10月26日 18:13:00
来自于采暖供热
只看楼主

没做过这么大的工程,求大师指导一下

没做过这么大的工程,求大师指导一下
免费打赏
ejiade
2013年10月28日 15:24:24
2楼
不知道是要用什么方式?燃煤,燃气??
回复
zhao038799
2013年10月29日 14:21:44
3楼
根据系统水量选流量。。。系统管道和机组承压选扬程。。10万平方太笼统。。
回复
我就一个角
2013年10月29日 16:00:43
4楼
看你要做到的什么程度,仅10万平米数据太过笼统
回复
青云飞
2013年10月29日 17:02:31
5楼
10万平,一点也不大啊,按10温差算,负荷=10*55w/m/1000=5500KW,流量=5500*.86/10=473吨/小时,扬程得看供热半径,一般有35米足够了
回复
sunxinhewo
2013年10月29日 19:00:20
6楼
10温差是个什么概念!
回复
心似弯钩
2013年10月29日 22:58:47
7楼
sunxinhewo 发表于 2013-10-29 19:00 10温差是个什么概念!就是供水和回水的温度差是10摄氏度的意思
回复
谁还没点儿过去
2013年10月30日 09:01:29
8楼
分地暖和暖气片两种,温差不一样的。地暖一般十度左右,暖气片20—25左右,计算的负荷就不一样了。光说10万平米有点笼统。
回复
wjj520184
2013年11月12日 11:58:53
9楼
同意5楼的说法
回复
blskyzb
2013年11月13日 13:11:19
10楼
已知条件太笼统!什么热源?楼层高度?小区所在地?什么采暖方式(地板采暖还是暖气片)?室内设计采用的供回温度?提供的条件不全只能估算!
回复