请问变压器调分接头
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2013年10月26日 17:37:58
只看楼主

请教一下,我们这里是专线供电,目前设备安装阶段,电压达到410V以上,长期这样是不是对设备有影响啊。我想调一下变压器分接头,将电压降一降,有人说等设备启运后自然就降下来了,有人说长期高电压等设备启运时可能烧毁设备。请问哪一个说的对呢。请指教,谢谢!!

请教一下,我们这里是专线供电,目前设备安装阶段,电压达到410V以上,长期这样是不是对设备有影响啊。我想调一下变压器分接头,将电压降一降,有人说等设备启运后自然就降下来了,有人说长期高电压等设备启运时可能烧毁设备。请问哪一个说的对呢。请指教,谢谢!!
免费打赏
zero9527
2013年10月30日 16:27:27
12楼
这个总体得的考虑!380V-420V都在正常范围!1是看系统的电压情况,如果电网电压如10KV的波动比较大,白天电压低,晚上电压高,那就把410V调低些更好!2是看负荷大小了,负荷大,正常后电压能将下来,那就不用调;如果负荷小,电压降不了多少,那就把变压器档位降一档更好!
当然,调变压器档位首先注意安全!无载调压的变压器需要停电才可以调的!
回复

相关推荐