请问变压器调分接头
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2013年10月26日 17:37:58
只看楼主

请教一下,我们这里是专线供电,目前设备安装阶段,电压达到410V以上,长期这样是不是对设备有影响啊。我想调一下变压器分接头,将电压降一降,有人说等设备启运后自然就降下来了,有人说长期高电压等设备启运时可能烧毁设备。请问哪一个说的对呢。请指教,谢谢!!

请教一下,我们这里是专线供电,目前设备安装阶段,电压达到410V以上,长期这样是不是对设备有影响啊。我想调一下变压器分接头,将电压降一降,有人说等设备启运后自然就降下来了,有人说长期高电压等设备启运时可能烧毁设备。请问哪一个说的对呢。请指教,谢谢!!
免费打赏
2013年10月26日 18:01:50
2楼
自己千万不要去动它呀!是非常危险的!那是属于高压操作范围的呀!报当地的供电部门处理吧!祝您早日解除烦恼,开心快乐,健康积极地学习、工作、生活!
回复
wxd126
2013年10月26日 22:35:09
3楼
没楼上说的那么严重吧,调过来就是了,注意的是要多搬动几次,防止接触不良,有条件的话测下电阻
回复
循序渐进
2013年10月27日 06:09:49
4楼
楼主说的不够明白,你是需要调主变(35kv、110kv)吗?还是只调单个10kv/0.4kv的单台变压器呀?
回复
lingxuct
2013年10月27日 07:42:44
5楼
换分接头调电压,按规程要求,需要重新测量直流电阻,换分接头容易,测量直流电阻需要电桥,可能楼主有困难。

空载410V电压属正常范围,建议楼主不要换。
回复
jljhl-001
2013年10月27日 12:04:51
6楼
循序渐进 发表于 2013-10-27 06:09 楼主说的不够明白,你是需要调主变(35kv、110kv)吗?还是只调单个10kv/0.4kv的单台变压器呀?谢谢各位指点,是只调单个10kv/0.4kv的单台变压器。
回复
206079
2013年10月27日 13:12:45
7楼
你可以调一下,电压高连接片向高调,具体调多少,你可以参考变压器的铭牌的参数。
这个只要开第一种工作票就可以调,这个是变电运行的基本操作,没有那么多的技术含量。
其实楼主新的变压器,你可以叫变压器厂家来调或者叫安装厂家来调,都可以的
回复
sjg9876
2013年10月27日 13:34:21
8楼
我同意7楼老弟说的,没有那么多的技术含量。自己调也可以。
回复
循序渐进
2013年10月28日 21:23:29
9楼
jljhl-001 发表于 2013-10-27 12:04 谢谢各位指点,是只调单个10kv/0.4kv的单台变压器。现补充一下基本知识:变压器是根据电磁感应原理工作的;根据电磁感应定律可以推出:E1/E2=N1/N2 (E1:一次侧感应电势;E2:二次侧感应电势) (N1:一次侧绕组匝数;N2:二次侧绕组匝数)由此可见:变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比;由于变压器一、二次侧的漏电抗和电阻都比较小,可以忽略不计,因此可近似的认为:一次电压有效值:U1=E1,二次电压有效值:U2=E2。于是U1/U2=E1/E2=N1/N2=K (式中K——变压器的变比)然后说重点,因为:U1/U2=N1/N2所以….以10KV配电变压器为例说明。变压器高压侧分接开关有三个档, Ⅰ———10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV Ⅱ———10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV Ⅲ—— -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV 当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。 可以,对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。
回复
电气交流
2013年10月28日 21:39:33
10楼
循序渐进 发表于 2013-10-28 21:23 现补充一下基本知识:变压器是根据电磁感应原理工作的;根据电磁感应定律可以推出:你也太专业了,哈哈!
回复
循序渐进
2013年10月28日 21:52:09
11楼
循序渐进 发表于 2013-10-28 21:23 现补充一下基本知识:变压器是根据电磁感应原理工作的;根据电磁感应定律可以推出:哈哈》。。。过奖了,人人为我,我为人人啊!