请教有关变压器分接头的回题
jiangyanmei09
2010年05月21日 11:19:36
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手:变压器的分接头表示:如38.5±5%与38.5±2*2.5有什么区别?

请教各位高手:变压器的分接头表示:如38.5±5%与38.5±2*2.5有什么区别?
免费打赏
工地砌砖头
2010年05月23日 20:56:45
2楼
38.5±5%表示三个抽头,电压等级分别为38(1+5%),38,38(1-5%);38.5±2*2.5表示五个抽头,电压等级分别为38*(1+2*2.5%),38*(1+2.5%),38,38*(1-2.5%),38*(1-2*2.5%),
回复
鸭江绿水
2010年05月23日 20:59:17
3楼
还是不明白
回复
zxr2625
2010年05月24日 13:37:35
4楼
人家都写出计算公式了,你自己不会算啊!!!!晕!!!:Q
回复
martinmt
2010年05月24日 13:59:51
5楼
说直白点 38.5±5%是三个档调节电压 38.5±2*2.5% 就是5个档调节电压
回复
jiangyanmei09
2010年05月26日 09:29:58
6楼
好像明白了:是不是38.5±5%这个三个档分别是:36.1KV、额定电压38KV、39.9KV,而38.5±2*2.5%五个档分别是:39.9KV、38.95KV、38KV、37.05KV、36.1KV呀?
回复
wxdchgs
2010年05月26日 10:52:05
7楼
好像明白了:是不是38.5±5%这个三个档分别是:36.1KV、额定电压38KV、39.9KV,而38.5±2*2.5%五个档分别是:39.9KV、38.95KV、38KV、37.05KV、36.1KV呀?
38.5±5%
38.5+5% Ⅰ档:38.5×(1+5%)=40.425
38.5±0% Ⅱ档:38.5×(1+0%)=38.5
38.5-5% Ⅲ档:38.5×(1-5%)=36.575

[ 本帖最后由 wxdchgs 于 2010-5-26 10:55 编辑 ]
回复
wxdchgs
2010年05月26日 11:03:05
8楼
38.5±2*2.5%
Ⅰ档=38.5×(1+2*2.5%)=40.425
Ⅱ档=38.5×(1+2.5% )=39.4625
Ⅲ档=38.5×(1±0.0%) =38.5000
Ⅳ档=38.5×(1-2.5%) =37.5735
Ⅴ档=38.5×(1-2*2.5%)=36.575
即:38.5为基准,调整百分之二点五。
回复
xiangxiang600
2010年05月26日 11:17:04
9楼
根据公式PE=1.732*380*IJ*0.85计算出150KW的计算电流为268A.线长不超过100米。我考虑需配YJV-3*150+2*70的电缆线。可是我们老大说一般设备运行负荷只达到60%,所以配95平方的线就够了。可是这样我又考虑到不安全。所以我在怀疑是不是我一直给设备配的电缆线都太大了。请高手们请教!
回复
watsoncheung
2010年05月26日 18:21:43
10楼
用心看下 说的很清楚了
回复

相关推荐

APP内打开