有的配电系统图设置:HU18-63/2P 32有的配电系统图设置:HU18-63/1P 32到底谁最合理?(都是单相供电)请指教.............
有的配电系统图设置:HU18-63/2P 32
有的配电系统图设置:HU18-63/1P 32
到底谁最合理?(都是单相供电)
请指教.............
22楼
如果是照明回路的话不用选带漏电保护的,如果是插座回路的话就得选带漏电保护的!
回复
23楼
我们做的很多都是2P+漏电
回复
24楼
楼上的,你们那里家庭进线还用带漏电的断路器啊?请问漏电电流选多少?
据我所知,只在总进线处和插座回路中用漏电断路器。
住宅建筑规范明确规定,进户开关要同时断开相线和零线的,但是这个断路器用在电表后还是家庭配电箱前就有争论,好像两种做法都可以。
回复
25楼
回复
26楼
应采用2P或1P+N,只有这样才安全.
回复
27楼
1.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年修订版)“6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 1.…… ; 2…… ;3……; 4…… ;5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器; 6…… ;7.…… 。”
2.《住宅建筑规范》GB50368-2005(本规范全部条文为强制性条文)“8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”
必须选2P的!!!
回复
28楼
我再传个住宅用户配电箱。(请大家看看,提出宝贵意见,请尽量有条理些,供大家学习。)
回复
29楼
也有用户配电箱进线带漏电断路器的,看当地供电部门的要求。
回复
30楼
第28楼:1、进线(BV-3*10)与总开关(32A)所配不太合适;
2、灯回路(BV-2*2.5)与灯开关(10A)所配不太合适;
3、漏电断路器不能采用1P,而应采用2P或DPN的漏电断路器。
回复