单相供电住宅进户开关选1P还是2P?
jingli1984
jingli1984 Lv.2
2007年09月19日 09:32:29
只看楼主

有的配电系统图设置:HU18-63/2P 32有的配电系统图设置:HU18-63/1P 32到底谁最合理?(都是单相供电)请指教.............

有的配电系统图设置:HU18-63/2P 32
有的配电系统图设置:HU18-63/1P 32

到底谁最合理?(都是单相供电)

请指教.............



1190165555435.jpg

免费打赏
zhangqinjun_163
2007年09月20日 12:45:16
12楼
2P的是很好的选择
回复
sryks
2007年09月20日 14:18:56
13楼
住宅用电,从安全上考虑都要用带漏电保护的开关.
回复
bil2002
2007年09月20日 14:30:37
14楼


人身安全。
回复
zxs593735772
2007年09月20日 14:39:38
15楼
用2P的,一级不一定用漏电,下一级可以用漏电(插座).
回复
绿叶随风
2007年09月20日 16:04:36
16楼
一般还是选用2P的,建筑电气设计规范中有明确解释及规定,户内进户总开关应选用2P
回复
wgy111
2007年09月20日 17:29:24
17楼
我同意,住宅用电,从安全上考虑都要用带漏电保护的开关.
回复
liyigs
2007年09月20日 18:31:18
18楼
1.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年修订版)“6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 1.…… ; 2…… ;3……; 4…… ;5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器; 6…… ;7.…… 。”
2.《住宅建筑规范》GB50368-2005(本规范全部条文为强制性条文)“8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”
必须选2P的!!!
回复
zibozhangzhixin
2007年09月20日 19:39:48
19楼
回复
thb019611
2007年09月20日 19:52:50
20楼
一般是用2P的开关,不带漏电。在建筑电气中,只在单元配电箱中的总进线开关才用带300mA的漏电开关,而用户箱中的进线开关一般都不带漏电,用户箱中的用于插座的开关才用30mA的漏电开关。
回复
sxp
2007年09月20日 20:23:03
21楼
选用2P的.
回复

相关推荐

APP内打开